请教大家一个排洪渠设计问题
xiexiang614
2013年10月24日 17:00:46
只看楼主

本帖最后由 xiexiang614 于 2013-10-28 10:08 编辑 一个排洪沟整治项目,流量大概是27个立方,原沟底标高是367,土地平整后标高是376.6左右。标准断面设为矩形断面,根据流量算出来断面尺寸为8*4米,也就是挡墙顶高程在371左右。1:1放坡到土地平整后的地面。现在想请教大家:1、这种形式的复合断面是否合理?因为以前见到的复合断面大都是梯形的。2、像这种根据流量算出的渠顶高程比较小,但又要与平整后地面连接的情况,大家都是怎么处理的?比如挡墙顶做成一个马道?

本帖最后由 xiexiang614 于 2013-10-28 10:08 编辑

一个排洪沟整治项目,流量大概是27个立方,原沟底标高是367,土地平整后标高是376.6左右。标准断面设为矩形断面,根据流量算出来断面尺寸为8*4米,也就是挡墙顶高程在371左右。1:1放坡到土地平整后的地面。

现在想请教大家:
1、这种形式的复合断面是否合理?因为以前见到的复合断面大都是梯形的。
2、像这种根据流量算出的渠顶高程比较小,但又要与平整后地面连接的情况,大家都是怎么处理的?比如挡墙顶做成一个马道?
3、放坡导致整个渠的占地面积很大,有没有比较好的解决办法?

不知道表达清楚没有,刚接触水工,请大家赐教,多谢!!


这是土地平整图,土地平整后的标高主要考虑和上面的路齐平,可以看出沟址处填土基本都在7、8米的样子




QQ截图20131028100002.png

免费打赏
daweifang
2014年03月04日 15:00:42
12楼
不错的 有想法 有创意吗
回复
daweifang
2014年03月04日 15:01:31
13楼
给点钱拿去买砖头吧
回复
王铜
2014年03月05日 08:32:06
14楼
矩形断面挡土墙太高,
回复
shiqu__fengye
2014年03月14日 10:14:24
15楼


感谢楼主的分享!!!
回复
chankwon
2017年05月24日 16:03:17
16楼
xiexiang614 发表于 2013-10-28 10:02 因为排洪渠上游接涵洞,排洪渠高程由涵底标高控制了,所以不能整体抬高,底坡已经放到了3%左右,再大是不 …有个疑问,流量才27个方,纵坡已经做到3%了,渠道流量计算公式i对过流能力影响是非常大的,但您的尺寸怎么会算到这么大呢?