10KV 开闭所到四个箱变 其中每个箱变容量都是1000KVA 问:从10KV高压电杆到开闭所电缆用多粗的??开闭所到每个箱变电缆用多粗的??本人刚从事电力行业,有很多不懂,望各位大侠指教
10KV 开闭所到四个箱变 其中每个箱变容量都是1000KVA 问:从10KV高压电杆到开闭所电缆用多粗的??开闭所到每个箱变电缆用多粗的??本人刚从事电力行业,有很多不懂,望各位大侠指教
12楼
根据P=1.732*U*I,这里P为4000kVA,U为10kV,计算I=231A,同理单个变压器的计算出来为58A,下面根据电缆载流量表选择就好了
回复
13楼
高压电缆截面选择主要是热稳定,要根据系统容量和短路电流确定的
回复
14楼
谢谢各位了,他们在高压杆到开闭所用3*400的电缆,开闭所到各个箱变用3*240的电缆。不知道他们的依据是什么,为什么选择这么粗的?各位大侠有何见解。有没有可能是电业局的硬性规定呢
回复
15楼
zhe2003 发表于 2014-1-3 16:27 根据P=1.732*U*I,这里P为4000kVA,U为10kV,计算I=231A,同理单个变压器的计算出来为58A,下面根据电缆载流 …谢了,不过他们在高压杆到开闭所用3*400的电缆,开闭所到各个箱变用3*240的电缆。不知道他们的依据是什么,为什么选择这么粗的?
回复
16楼
engineershao 发表于 2014-1-3 15:17 高压电杆到开闭所用150的电缆,每个箱变进线电缆用50或者70。当然,我说的都是铜芯电缆。哥们,有什么依据和公式吗??说明一下好吗???