地下一入管道井剪力墙忘留穿墙套管怎么办
海马同志
2013年10月24日 15:08:51
来自于建筑施工
只看楼主

小弟刚刚接触工程,今遇一消防安装工程,涉及到土建前期预埋,无奈小弟进场时间仓促,将地下一层室内进管道井的剪力墙穿墙套管忘了。 以前碰到这种情况,直接打水钻就OK了,怎知这次甲方要求比较严。 我想问,如果在地下一层室内的管道井剪力墙上打∮160的水钻眼,对剪力墙体的影响大不大,情理中,能否可以施工,跪求各位醒着的睡着的大虾们,给以明示,小弟先给各位行礼作揖了!!!!!

2013年10月24日 15:37:49
2楼
难道还有其他办法吗 已浇筑的砼只能转孔了
回复
wolfzf
2013年10月24日 15:53:07
3楼
打眼打在剪力墙墙身上,你运气好说不定你正好打在墙身钢筋间隙上
回复
为伊消得人憔悴
2013年10月24日 16:45:47
4楼
这种事情还能让。。。。知道吗。 打钻的时候注意钢筋。
回复
wangjiyiok
2013年10月24日 20:05:40
5楼
打就是啦,要不想怎样?拆了重盖吗
回复
zxflly
2013年10月24日 21:23:43
6楼
钻吧 没第2选择
回复
甲方施工员
2013年10月25日 09:32:07
7楼
水钻打眼吧
回复
lys0529
2013年10月30日 16:45:52
8楼
看看结构图 从钢筋间隙打水钻
回复

相关推荐

APP内打开