急啊,集水坑的计算,不理解啊。兄弟们帮帮忙!
junrew
junrew Lv.4
2007年09月19日 00:12:18
只看楼主

已知最高日做高时污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵1h启动6次,集水池平面尺寸为2m*1.8m,求集水池的有效水深多少? 给的答案是(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m 我觉得不对头啊 ,好像集水吭储存了6个小时的污水量啊。

已知最高日做高时污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵1h启动6次,集水池平面尺寸为2m*1.8m,求集水池的有效水深多少?
给的答案是(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m
我觉得不对头啊 ,好像集水吭储存了6个小时的污水量啊。
免费打赏
dxs10
2007年09月20日 17:39:23
12楼
水量比较小,必须考虑水泵的安装及超高要求。有效水深H=1.0-1.5米,超高0.3-0.5米,所以为1.3-1.8m
回复
dxs10
2007年09月20日 17:42:19
13楼
[引用] 2007-09-20 10:07:07.0 第13楼
泵流量就是设计秒流量啊,大哥们是不是做设计的啊

谁说的,详规范4.7.7.2
回复
xyl20051222
2007年09月25日 20:29:01
14楼
跟算气压罐的调节容量一样。设定安全系数值,泵的流量为最大小时流量的1.2倍。

V=a*1.2Qmax/4n