急啊,集水坑的计算,不理解啊。兄弟们帮帮忙!
junrew
junrew Lv.4
2007年09月19日 00:12:18
只看楼主

已知最高日做高时污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵1h启动6次,集水池平面尺寸为2m*1.8m,求集水池的有效水深多少? 给的答案是(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m 我觉得不对头啊 ,好像集水吭储存了6个小时的污水量啊。

已知最高日做高时污水量为1.3M3/h,时变化系数为1.2,污水泵1h启动6次,集水池平面尺寸为2m*1.8m,求集水池的有效水深多少?
给的答案是(1.3/1.2)*6/(2*1.8)=1.8m
我觉得不对头啊 ,好像集水吭储存了6个小时的污水量啊。
免费打赏
junrew
2007年09月19日 00:13:44
2楼
我觉得应该这样算 (1.3/1.2)/(2*1.8*6)=0.05m ,但是数值算出来也太小了啊,
都搞糊涂了。
回复
junrew
2007年09月19日 00:17:56
3楼
哪为兄弟帮我算算啊!
回复
北方狼
2007年09月19日 08:38:42
4楼
同意版主的算法..小点也可,不过是个集水之用....
回复
junrew
2007年09月19日 10:02:11
5楼
版主的意思是水泵的流量是1.3/60吗? 那就是说水泵流量和污水量是一样的,那水泵不是要24小时工作才能是水量平衡咯???
回复
junrew
2007年09月19日 12:37:30
6楼
天哪,没人会算吗?
回复
junrew
2007年09月19日 16:28:26
7楼
谢谢版主!但我还不不理解啊,题目说一个小时要启动六次啊。如果一个小时启动六次,该这么算??
回复
某日某月
2007年09月19日 16:38:40
8楼
仔细建筑给排水设计规范4.7.7和4.7.8条。
回复
roosterwater
2007年09月20日 09:14:39
9楼
没有水泵流量怎么算?
回复
郭旸
2007年09月20日 10:07:07
10楼
泵流量就是设计秒流量啊,大哥们是不是做设计的啊
回复
junrew
2007年09月20日 11:12:53
11楼
楼上的意思应该这么算?