请教不会做的案例题
mql124
mql124 Lv.3
2007年09月18日 23:54:04
只看楼主

已知线性光源在3.1m高的房间内,当工作面为1.1m处的照度为115lx,当工作面为0.8m处的照度为()。A.110lx B.125lx C.155lx D.175lx请给出答案及详细计算过程。多谢!

已知线性光源在3.1m高的房间内,当工作面为1.1m处的照度为115lx,当工作面为0.8m处的照度为()。
A.110lx B.125lx C.155lx D.175lx
请给出答案及详细计算过程。多谢!
免费打赏
xsbglj37
2007年09月20日 14:37:42
2楼
直接可以知道A.110lx
回复
xsbglj37
2007年09月20日 14:47:17
3楼
RI2/RI1=1.15
回复
mql124
2007年09月20日 15:26:10
4楼
不好意思。答案抄错了。正确答案是A:100lx
RI2/RI1是什么意思?
回复
konkai
2007年09月20日 21:24:17
5楼
115*(3.1-1.1)=X*(3.1-0.8)
X=115*2/2.3=100
回复
飞影道人
2007年09月21日 16:29:33
6楼
蒙也知道蒙比115小的,只有A对,到地面的照度还要低呢。


回复
thch19
2007年09月21日 22:09:23
7楼
可以直接选择比115小的100lx,也可以按照公式计算:115/(2.3/2)=100(lx)
回复
gf4679
2007年09月22日 14:30:55
8楼
就是啊,比115小的就一个答案,哎
回复