任何地方的配筋量在计算书偏差5%范围内都是可行的吗
saga.1
saga.1 Lv.8
2013年10月23日 10:37:05
只看楼主

任何地方的配筋量在计算书偏差5%范围内都是可行的吗

任何地方的配筋量在计算书偏差5%范围内都是可行的吗
免费打赏
設計詩
2013年10月23日 13:45:43
2楼
梁可以,柱不建议~
回复
画图匠
2013年10月23日 14:26:17
3楼
从安全角度来说没啥问题,傅学怡还说:梁上铁可以比计算结果折减0.5~0.7,同时下铁还可以折减0.8~0.9(不是弯矩调幅的原因)。我还真听说过有人敢把上铁折减一半的,不过我是不敢的!

以前习惯在配筋值(—1,+1)(配筋较小时)或(-2,+2)(配筋较大时)之间同时考虑施工方便选筋。不过见过有个别的图审闲的蛋疼,少配一点他就提:“配筋不足。”然后就只能跟他解释:“我弯矩调了一点幅。”然后他又说:“你弯矩调幅系数都取到0.8了,到达规范极限了,不能再调了。”无语!
回复
saga.1
2013年10月23日 21:16:04
4楼
画图匠 发表于 2013-10-23 14:26 从安全角度来说没啥问题,傅学怡还说:梁上铁可以比计算结果折减0.5~0.7,同时下铁还可以折减0.8~0.9(不是 …主要是审图原因
回复
十月的肖邦
2013年10月23日 22:17:18
5楼
感觉lz说的问题不大!
回复
无间道
2013年10月24日 06:52:25
6楼
这是结构安全保证最基本的概率概念。
回复
xiaoxiong0611
2013年10月24日 09:18:30
7楼
概念值...实际可能更大
回复
丁大侠
2013年10月24日 09:36:54
8楼
画图匠 发表于 2013-10-23 14:26 从安全角度来说没啥问题,傅学怡还说:梁上铁可以比计算结果折减0.5~0.7,同时下铁还可以折减0.8~0.9(不是 …我们这审图的,差一点点都不行。。。什么劲儿啊
回复
bj_sly_jxfgs
2013年10月24日 09:42:08
9楼
理论上是这样。
回复
marry1024
2013年10月24日 14:10:22
10楼
百分之九十五吗,我觉得这和模型和荷载的准确性相关
回复
tcim999
2013年10月24日 14:27:43
11楼
还是听审图的吧。。