三台变压器怎么样实现联锁
ndslcls
ndslcls Lv.2
2007年09月18日 21:48:46
来自于变压器
只看楼主

近来我常碰到三台变压器要求联合运行的问题,可是在东莞这边很多地方是不允许并列运行的,只能在事故情况下由正常运行变压器向事故变压器侧负荷供电,当三台变压一起时就实现不了相互联锁和任一台变压器向其他变压负荷供电,最多只能实现一台向其他两台变压器供电,而其它两台不能向那台变压器供电,请问有何办法可以实现.请高手将图纸发送到ndslcls@163.com,不胜感谢!,

近来我常碰到三台变压器要求联合运行的问题,可是在东莞这边很多地方是不允许并列运行的,只能在事故情况下由正常运行变压器向事故变压器侧负荷供电,当三台变压一起时就实现不了相互联锁和任一台变压器向其他变压负荷供电,最多只能实现一台向其他两台变压器供电,而其它两台不能向那台变压器供电,请问有何办法可以实现.请高手将图纸发送到ndslcls@163.com,不胜感谢!,
免费打赏
lbf568123
2007年09月20日 09:29:49
2楼

楼主说得应是三台变压器的低压侧母排之间的联锁。例如当一号变压器失电,合上与一二号母排之间的联络断路器,同时断开一号进线断路器,以此类推。总之,三段低压母排之间电气联锁可以实现不间断供电。通过电压继电器判断母排是否失电来实现应不难,断路器应是电动的。

回复
shaolei04
2007年09月20日 10:44:20
3楼
变压器-并联运行的问题讨论
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149380&fromuid=377621
回复
shaolei04
2007年09月20日 10:45:14
4楼
《电力变压器的并联运行》(pdf格式)
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=295936&fromuid=377621
好好学习下这个也可以的。
回复
ndslcls
2007年09月23日 15:28:04
5楼
实现电气联锁当然不成问题,但是在东莞地区这边有部分镇区的供电部门不仅要求要有电气联锁而且要有机械联锁,就是这点比较难实现;
回复
huanahu
2007年09月23日 17:27:12
6楼
如果要有机械联锁,就是这点比较难实现;
回复
ronald_csge
2007年09月24日 10:39:41
7楼
挂锁算不算机械联锁?
回复
lbf568123
2007年09月24日 16:46:24
8楼


实在不好做时,就花钱请供电部门的人做不就得了,请教他们以前是怎么做的。
回复
lingxuct
2007年09月24日 17:56:18
9楼
这么简单的事情,方案很多。当然,不能2台非并列变压器同时向一段母线供电,但可以把母线分成二半!加联络开关。这是防止变压器过载的办法。
回复