轻质隔墙下现浇板内需要钢筋加强吗
qq423195281
2013年10月23日 09:41:59
只看楼主

如题 我觉得只有砌体下板内钢筋才需要加强,轻质隔墙下的板内不需要加钢筋加强,可监理非要求加,我又找不出什么有力证据,请大神们帮忙!!!!!

如题 我觉得只有砌体下板内钢筋才需要加强,轻质隔墙下的板内不需要加钢筋加强,可监理非要求加,我又找不出什么有力证据,请大神们帮忙!!!!!
免费打赏
sun08020778
2013年10月23日 17:12:02
2楼
询问下设计,实践中后期改建房屋墙下无梁都是以轻质隔墙施工的。
回复
kekebo1978
2013年10月23日 17:53:23
3楼
设计有最终解释权,设计经过验算需要就加,不需要就不加。你带着监理一起去,这个不是监理说了算的!
回复
设计小兵
2013年10月23日 18:18:45
4楼
请设计验算下即可,如确实受力需要,还是得加
回复
來兮
2013年10月23日 20:33:33
5楼
无关砖砌体或者轻质墙,加不加钢筋最后的决定因素都在受力上,条件满足的话砖砌体都可以不加!满足不了,轻质一样要加。
回复