三层的框架带一层地下室,涉及地下室顶板及嵌固端问题么?
农夫三泉
农夫三泉 Lv.12
2013年10月22日 18:15:35
只看楼主

三层的框架带一层地下室,涉及地下室顶板及嵌固端问题么?抗震周期折减系数怎么取啊?

三层的框架带一层地下室,涉及地下室顶板及嵌固端问题么?抗震周期折减系数怎么取啊?
hezicai1986
2013年10月22日 21:21:00
2楼
对新手很哟帮助
回复
山东小徐
2013年10月23日 10:04:22
3楼
一般的嵌固端只有对高层才有大帮助。折减系数,框架结构一般0.6或0.7吧
回复
农夫三泉
2013年10月23日 12:36:55
4楼
hezicai1986 发表于 2013-10-22 21:21 对新手很哟帮助当然,新手嘛,也问不出来高深的问题
回复
农夫三泉
2013年10月23日 12:37:31
5楼
山东小徐 发表于 2013-10-23 10:04 一般的嵌固端只有对高层才有大帮助。折减系数,框架结构一般0.6或0.7吧0.6和0.7差得多的去了
回复
山东小徐
2013年10月23日 12:54:59
6楼
cty1364268668 发表于 2013-10-23 12:37 0.6和0.7差得多的去了这要看你填充墙的多少,具体工程具体体现,再有看规范。
回复

相关推荐

APP内打开