第一次见低压互感器当做高压互感器用的,不知可行吗?
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2013年10月22日 16:08:09
只看楼主

今天我厂给供电局加工了一批10KV的环网柜,本来是10KV 50/5的电流互感器二次侧电流信号接到微机保护装置,他们直接用低压500V的穿心互感器代替了。就是把高压出线电缆穿过低压互感器。把低压互感器的二次线接到微机保护装置了! 这样能行吗?可能出现哪些问题?请高手解答!

今天我厂给供电局加工了一批10KV的环网柜,本来是10KV 50/5的电流互感器二次侧电流信号接到微机保护装置,他们直接用低压500V的穿心互感器代替了。就是把高压出线电缆穿过低压互感器。把低压互感器的二次线接到微机保护装置了!

这样能行吗?可能出现哪些问题?请高手解答!

lingxuct
2013年10月22日 16:35:11
2楼
零序电流互感器可以使用耐压500V的,因为其电缆整根穿过;

不过500V的50/5电流互感器孔径很小,没法穿电缆吧? 一般零序电流互感器的孔径要求在Φ50以上。
回复
xinye10
2013年10月22日 18:15:00
3楼
想当然哈:电力设备总有绝缘耐压要求吧,你把低压当高压用,最可能就是会造成绝缘损坏呗。
回复
maidi1214
2013年10月23日 13:00:44
4楼
lingxuct 发表于 2013-10-22 16:35 零序电流互感器可以使用耐压500V的,因为其电缆整根穿过;不过500V的50/5电流互感器孔径很小,没法穿电 …不是零序互感器,是A相和C相上的互感器。
回复
maidi1214
2013年10月23日 13:06:56
5楼
xinye10 发表于 2013-10-22 18:15 想当然哈:电力设备总有绝缘耐压要求吧,你把低压当高压用,最可能就是会造成绝缘损坏呗。10KV的电缆穿过低压互感器怎么能造成低压互感器绝缘损坏?又不是10KV的母排穿过。
回复
lingxuct
2013年10月23日 14:54:17
6楼
maidi1214 发表于 2013-10-23 13:00 不是零序互感器,是A相和C相上的互感器。不会吧? 测量相电流的高压电流互感器用500V的代替,不行的!第一,一二次之间的绝缘水平不够,10KV对地的要求是24/1.732=13.86KV,离500V差太远了!第二,高压保护用特性与低压测量用特性是完全不一样的,高压要求一次通过10倍额定值时二次电流保证精度!低压电流互感器根本做不到这点?!
回复
hanzhg54
2013年10月23日 15:43:45
7楼
高压要求一次通过10倍额定值时二次电流保证精度!低压电流互感器根本做不到这点?!
*************************
对,这是问题的核心。如果只是做显示用还行。

回复
wd0577
2013年10月23日 16:32:05
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-23 14:54 不会吧? 测量相电流的高压电流互感器用500V的代替,不行的!第一,一二次之间的绝缘水平不够,10KV …模块式环网柜本来用的就是低压电流互感器的,不用考虑绝缘问题!
回复
lingxuct
2013年10月23日 16:49:58
9楼
wd0577 发表于 2013-10-23 16:32 模块式环网柜本来用的就是低压电流互感器的,不用考虑绝缘问题!偶没见过,10KV一次设备中用500V电流互感器,请确认无误后实施。
回复
shiyanchang
2013年10月23日 20:00:35
10楼
10KV的电缆穿过低压互感器不会造成低压互感器绝缘损坏,但不提倡此法。
回复
lwj931877631
2013年10月26日 14:48:16
11楼
这种做法很奇葩 第一次听说 郁闷 我的第一次就这么被你公司的给璀璨了
回复

相关推荐