本帖最后由 含着金钥匙的m 于 2013-10-22 13:26 编辑 宁夏国际会展中心一期地处银川市金凤区北京中路人民广场西侧,为综合性会展建筑。主要在1层设置A1,B1,C1三个大型展区;2层设置A2,B2,C2三个中型展区;建筑周边设置会议及商务等辅助用房。总建筑面积54750m2,其中地下6690m2,地上48060m2。建筑地下1层(局部),层高6.0m。地上4层,建筑高度为23.16~28.8m(屋面起翘点),其中1层层高5.60m;1层夹层层高5.00m;2层层高4.80m;2层夹层层高约3.60m。
宁夏国际会展中心一期地处银川市金凤区北京中路人民广场西侧,为综合性会展建筑。主要竖向混凝土柱截面尺寸为800×800,支撑屋面桁架的混凝土柱截面尺寸为1000×1200及1200×1200,水平构件混凝土强度等级为C35,竖向构件混凝土强度等级为C40。南侧装饰葫芦柱采用格构式结构,高度22.7m,截面尺寸为257×257~1414×1414,钢材采用Q345B。该项目于2006年4月开始施工,2009年7月通过竣工验收。建筑实景见图1。
会展中心主体结构类型为钢筋混凝土框架结构,主要柱网尺寸为9m×9m,采用井字梁布置形式。2层除部分为9m×9m柱网的商务辅助用房外,设A2,B2,C2中型展厅,最大跨度达36m。由于业主提出使用活荷载按8.0 kN/m2考虑,为减轻自重,减小梁高,此部分主次梁均采用钢结构,楼面采用压型钢板上铺钢筋混凝土现浇板。屋面除部分小跨度采用钢筋混凝土外, A1,B1,C1展区上部采用双向管桁架钢结构屋面,桁架跨度为72m×90m。基础类型:地下室采用柱下钢筋混凝土独立基础+防水板,其余为独立基础+拉梁。由于持力层埋深较深,采用碎石回填至基础底。建筑平面布局呈∏∏字形,整个平面布局东西对称。建筑平面长×宽为248m×108m。结构平面图及剖面图见图2。
计算模型简单介绍:
(1)本工程钢屋盖钢桁架系统弦杆采用梁单元计算,其腹杆也采用梁单元,但两端释放弯矩。
(2)分析中,下部混凝土结构和屋盖钢桁架结构进行整体计算,这样可以比较准确的考虑下部结构的温度变化以及地震反应对上部结构的影响,以及屋盖上的各种荷载对下部混凝土结构的影响(这种整体分析模型是相对比较精确的模型),如图2、3所示。
(3)展厅钢结构桁架部分与下部混凝土结构连接处铰接,通过释放梁端弯矩模拟。
荷载包括结构自重、屋面恒荷载、雪荷载、风荷载、温度荷载、地震荷载等。
恒荷载简单介绍:
恒荷载包括:铝镁锰屋面(0.40kN/m2)玻璃顶屋面(0.70kN/m2 )室内下弦吊挂(1.00kN/m2 )
3.2活荷载屋面活荷载: 0.50kN/m*m ;
3.3雪荷载雪荷载的基本雪压S0= 0.35kN/m*m;
3.4 风荷载基本风压:0.65kN/m*m;风振系数:1.5
3.5 温度荷载温差取 ±25℃。
3.6 地震荷载抗震设防烈度 8度
设计基本地震加速度峰值 = 0.2g建筑场地类别 Ⅱ类场地,
设计分组:第二组 ,阻尼比 ξL = 0.035
结构静力计算部分简单介绍:
此部分仅列出最不利的荷载工况下的位移及应力图。
(Dz,单位:mm) (单位:N/mm2)
通过本工程的计算分析,我们发现,对于类似工程,若屋盖桁架系统和下部混凝土结构分开计算是不妥当的。二者的相互影响非常大。我的建议,若设计单位具备有限元计算能力,宜采用结构整体计算。希望此文对大家有帮助!!!