结构说明里将卫生间活载写成2.0了算违反强条吗?
shardine
shardine Lv.3
2013年10月22日 09:51:30
只看楼主

实际是按2.5设计的,模型、计算书里都是按2.5做的,但是结构说明里将卫生间活载写成2.0了算违反强条吗

实际是按2.5设计的,模型、计算书里都是按2.5做的,但是结构说明里将卫生间活载写成2.0了算违反强条吗
高处能胜寒
2013年10月22日 09:59:59
2楼
这算笔误吧,你的计算书可以帮你证明。
回复
wwbandwxxx
2013年10月22日 10:21:40
3楼
违反强条被罚钱了么 ,荷载取值算强条吧
回复
bai851244279
2013年10月22日 10:35:42
4楼
这个笔误应该没有问题吧,计算书可以证明你怎么取值的...
回复
shardine
2013年10月22日 10:58:19
5楼
跟审图沟通,人家说不能归到违反一般条文,要不然他要被扣钱,晕。让我在回复里申明,实际已按2.5做了。这样还算违反强条吗??:@

所有直接间接证据都证明一个人清白,只不过他说了句“我杀人了”,而他所说的自己所杀的人还活得好好的,这样就能判定他触犯了刑法吗??

大家觉得我这个比喻恰当不?
回复
烽☆火
2013年10月22日 11:47:58
6楼
算;P难道应该算是错漏碰缺?
回复
清琴一诺
2013年10月22日 14:28:56
8楼
不算,审图会提,修改过来就可以
回复
丁大侠
2013年10月22日 15:36:15
9楼
cty1364268668 发表于 2013-10-22 12:21 感谢楼主分享,很好的帖子思维好给力….你的思维也好给力。。。灌水也看看主题好不好~~~;P
回复
erdan.369
2013年10月22日 16:21:48
10楼
你的思维也好给力。。。灌水也看看主题好不好~~~
回复
zl15958500236
2013年10月22日 16:28:27
11楼
不算吧,犯了小错误
回复
wudi209177
2013年10月22日 16:53:00
12楼
应该没问题