几个关于道路照明设计的问题
fordown123
fordown123 Lv.6
2013年10月22日 09:20:04
只看楼主

这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?

这里只讨论TN S系统
1压降问题
a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、
b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,
是满足啊a,还是满足b?

2接地问题
配电箱的接地电阻<4
a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、
b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?


3保护问题
a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?
b 增加漏电保护有必要吗?
免费打赏
fordown123
2013年10月28日 15:49:17
2楼
有没有大侠关注一下呢,不胜感激。
回复
朝思暮想
2013年11月05日 11:53:48
3楼
第二个问题 要做单灯接地 每盏路灯做一个接地极
回复
朝思暮想
2013年11月05日 11:54:16
4楼
第三本问题 增加漏电保护很有必要 放置发生触电事故
回复
朝思暮想
2013年11月05日 11:54:38
5楼
1压降问题
a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、

应小于10%
回复
yuanfeng0505
2013年11月24日 09:42:36
6楼
楼上都回答完了~~~
回复
fordown123
2014年01月07日 19:20:55
7楼
到底是10%还是15%?
回复
woxiaowo2013
2014年01月24日 15:26:13
8楼
学习了,今天才明白
回复
franklee_86
2014年02月21日 13:14:14
9楼
4欧姆是接地标准,一般来说,重复接地更安全
回复
lw010
2014年07月08日 13:18:29
10楼
学习了,今天才明白
回复
yuan530709
2014年09月15日 13:46:35
11楼
条件允许时,压降不小于5%,最大不小于10%.
回复

相关推荐

APP内打开