对于电机回路,断路器的选择
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2013年10月22日 08:58:55
只看楼主

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
免费打赏
zigj
2013年10月22日 09:27:22
2楼
不知道电机带的是什么负载。一般这样的电机额定电流在2-3A左右。
1、如只有这样一个开关,微断吧,做短路和过载保护,过载保护明显偏大,是不合理的。
2、如下面还有个热继电器,断路器只做短路保护,还是可以的。
回复
我爱拼搏
2013年10月22日 11:26:27
3楼
本帖最后由 我爱拼搏 于 2013-10-22 11:27 编辑 zigj 发表于 2013-10-22 09:27 不知道电机带的是什么负载。一般这样的电机额定电流在2-3A左右。1、如只有这样一个开关,微断吧,做短路和 …此设计是否合理C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
回复
电气交流
2013年10月22日 11:36:04
4楼
合理的,即使选择热磁脱扣的断路器,也没有问题,虽然启动电流比额定电流大,
但是短时间的!
回复
电气交流
2013年10月22日 11:39:00
5楼
你如果不放心,选择C或者D曲线。
现在新C65的微断,有三个脱扣曲线:B,C,D
就是瞬时脱扣电流倍数不一样。
回复
恶魔的脚印
2013年10月22日 13:05:47
6楼
断路器有设置为躲过电动机起动电流概念
回复
zigj
2013年10月22日 13:28:33
7楼
我爱拼搏 发表于 2013-10-22 11:26 zigj 发表于 2013-10-22 09:27 不知道电机带的是什么负载。一般这样的电机额定电流在2-3A左右。1、如只 …只要热继电器选择正确,就没问题,但是图纸电缆选择是错误的,不需要N线出去
回复
电工刀
2013年10月22日 13:48:45
8楼
可以 10A可以
回复
onlydia
2013年10月22日 13:58:24
9楼
电动机烧毁大多因为过载。750W的电动机电流1~2A,设置热继电器,可根据电动机运行电流对热继电器整定值调整一下。
回复
老灰兔子
2013年10月22日 21:33:39
10楼
如果轴流风机控制电路是自动控制的(有热过载保护),那这个设计问题不大。如果不是自动控制,而又没有热过载保护功能,那么断路器额定电流选大了。

一般保护电动机用断路器的选择,断路器的额定电流等于电动机的额定电流或为电动机额定电流的1.25倍左右,最大不超过2.5倍。

由于一般的电动机直接启动的时间不超过1秒(除非堵转),而断路器的瞬动整定电流通常为其额定电流的10倍(即10In),这完全可以避过电动机的最大启动电流(7倍额定电流),如担心不能避过这个启动电流,可选D型的断路器。
回复
云飘飘
2013年10月23日 07:09:50
11楼
可以考虑微断+热继电器;或者塑壳断路器
回复