高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算是什么意思?
may68day
may68day Lv.8
2013年10月22日 08:54:11
只看楼主

请教各位大师们,1, 高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算是什么意思?2, 管段的流量按冷热水总流量对应的当量值计算是什么意思?

请教各位大师们,1, 高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算是什么意思?
2, 管段的流量按冷热水总流量对应的当量值计算是什么意思?
免费打赏
lchals
2013年10月22日 11:52:02
2楼
没遇到了这种问题~等待大师
回复
may68day
2013年10月22日 15:51:46
3楼
等待大师现身
回复
may68day
2013年10月22日 21:47:00
4楼
跪求大师现身!:)
回复
violet365
2013年11月27日 17:18:56
5楼
《高层民用建筑设计防火规范》对中庭做了如下规范:
高层建筑中庭防火分区面积上应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时应符合下列规定:
1,。房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗;
2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔;
3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统;
4 中庭每层回廊应设有火灾自动报警系统。
5 设置排烟设施的走道,净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m^2,且防烟分区不应跨越防火分区。

例如,建筑中庭连通1——3层,防火分区应把一二三层归为一个防火分区。所以,防火分区面积应该把一二三层面积叠加计算。