软启动器B相熔丝经常烧坏
jeffme521
jeffme521 Lv.4
2013年10月21日 21:51:26
只看楼主

我们公司一设备 采用软启动方式启动电机 但是 B相的熔丝(250A) 经常在启动时烧坏 , 检查了下 负载 风门是关的好好的 就是说在启动时是很小的负载 软启动器是A C 相有可控硅 B相没有可控硅 请问下 有什么可能 造成B相的保险经常烧坏 还有 采用两相有可控硅 是什么原理呢 和三相都有可控硅的软启动器相比 这个除了能省钱 还有其他作用吗 两相的是如何来控制启动电流的呢 ?

我们公司一设备 采用软启动方式启动电机 但是 B相的熔丝(250A) 经常在启动时烧坏 , 检查了下 负载 风门是关的好好的 就是说在启动时是很小的负载 软启动器是A C 相有可控硅 B相没有可控硅 请问下 有什么可能 造成B相的保险经常烧坏
还有 采用两相有可控硅 是什么原理呢 和三相都有可控硅的软启动器相比 这个除了能省钱 还有其他作用吗 两相的是如何来控制启动电流的呢 ?