3P天花机回气管结冰和天花机漏水分别是由哪些故障引起的
3P天花机回气管结冰和天花机漏水分别是由哪些故障引起的
免费打赏
crazy_ak
2007年09月19日 08:08:00
2楼
个人认为,主要是由于制冷剂在回气管内蒸发引起的。也就是说制冷剂在蒸发器内没有完全蒸发!
引起这种结果的原因,有可能是
1:蒸发器本身换热效果不好了。(比如蒸发器结霜了,或者风机分量小了)
2:截流装置不太好,制冷剂流量大了。
3:回气管没有做保温,如果回气管做好保温的话,没有蒸发的制冷剂会存在气液分离器中的。