请问PLC接地能与电气接地公用接地网吗?
wuyun898
wuyun898 Lv.3
2013年10月21日 16:14:42
来自于防雷减灾
只看楼主

新手请问,PLC和仪表的接地能与电气接地公用一个接地网吗?最近接触一个工厂设计,工厂用的是等电位接地,电阻不大于1欧姆。现在要在里面装一套老外的PLC系统,能不能直接接在等电位接地网上,还是说给PLC单独再做一个接地网?

新手请问,PLC和仪表的接地能与电气接地公用一个接地网吗?
最近接触一个工厂设计,工厂用的是等电位接地,电阻不大于1欧姆。现在要在里面装一套老外的PLC系统,能不能直接接在等电位接地网上,还是说给PLC单独再做一个接地网?
开心老爸
2013年10月22日 09:36:54
2楼
可以的啊,但接地电阻不宜大于1欧姆
回复
无涯子
2013年10月22日 22:39:35
3楼
在一个工厂里面你做单独接地网,我想知道是怎么个接法
回复
xrg885
2013年10月23日 06:47:07
4楼
可以可以可以
回复
fcb0356
2013年10月23日 15:17:33
5楼
可定是没问题的了,规范也是这么要求的。需要注意的是PLC要先做一个接地铜排然后再单独连接到总接地网上,不能连接在PLC柜的保护接地上,这样就是串接了,会引入干扰。