有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事

有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
免费打赏
sjytbs
2004年12月17日 13:01:20
22楼
谢谢各位前辈不吝赐教,这是一个用冷水机组带的水系统,各楼层的阀门均已开,不过有种现象就是水泵进出口压力相差太大,小弟感觉是不是管径太细呀!


可能是管路有堵塞,请检查管路温度,温差较大的管段应该是堵塞处
回复
xxxbbbbb2002
2005年03月01日 09:58:56
23楼
安装有问题
回复
toia
2007年10月18日 12:01:04
24楼
水泵进出口压差过大

明显系统有空气..导致水流动比较慢..上层系统效果不好。.
因为上层全是空气..
回复
w214246955
2007年12月07日 12:50:40
25楼
24楼的说的有道理,这是一个比较容易被忽视的角度,所以各个门字框上面多安装几个排气阀,再不行,可能是设计或管道问题了!
回复
ljx0620
2007年12月07日 22:01:53
26楼
同意jrzhp
回复
chenby_62
2008年08月18日 00:25:41
27楼
什么是水系统同程和异程
回复
chenby_62
2008年08月18日 00:29:10
28楼
什么是水系统的同程和异程,请各位高手指点,谢谢!!!
回复
guiguidemm
2008年08月21日 15:42:22
29楼


同=一样 异=不一样 程=长
回复
waj
2008年09月04日 11:33:41
30楼
越往上负荷越大,如果水力平衡没做好或三层设备选型和一层一样就会有这情况发生。
回复
sdp2015
2008年10月01日 14:13:09
31楼
如果低层房间的外维护结构,使用功能和顶层一样的话,那顶层的冷负荷肯定是大与底层的,因为顶层多了一个屋面散热面.不知道这一点你在设计系统的时候有没有考虑>