有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事

有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
免费打赏
christie_ps
2004年11月19日 22:52:18
2楼
是什么空系统呢?风管送风的话很大可能是风量调节阀没有调好,水系统就是水量调节阀没调好,或水泵和风机的压头不够大!
回复
xycob
2004年11月20日 08:01:10
3楼
对 首先要看看有没有风 当然你的冷冻机房应该是做在下面的吧 查查你的水泵吧 以及上面两层的阀门
回复
cnbbzz
2004年11月20日 08:28:08
4楼
三层楼不大可能用冷水机组吧
回复
jswgq-55
2004年11月20日 09:26:36
5楼
基本同意二楼的观点,关键是水系统是否正常保证上面所需的水流量。
回复
lan8347
2004年11月20日 09:34:15
6楼
兄弟你这个系统的水系统是采用的同程还是异程???还有就是水泵压头够不够啊???
回复
anfl-369
2004年11月21日 18:35:08
7楼
谢谢各位前辈不吝赐教,这是一个用冷水机组带的水系统,各楼层的阀门均已开,不过有种现象就是水泵进出口压力相差太大,小弟感觉是不是管径太细呀!
回复
xinxinduo
2004年11月21日 19:08:43
8楼
我觉得是不是负荷选择有问题。顶层的话负荷是不是应该大些。还有可能就是水流速度快了些。
回复
yuanwei218
2004年11月22日 15:09:03
9楼
不是负荷没有计算好,就是水力计算没搞好
回复
christie_ps
2004年11月22日 18:27:15
10楼
是水泵的扬程不够或风机的压头不够,不能克服最不利环路,是末端得不到冷量!
回复
dannylee725
2004年11月30日 09:16:55
11楼
如果水系统没什么问题的话,可能跟管径有关,我有个工程就是的,有一部分水管管径太小了点,一直制冷效果都不好。
回复