有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
有一个中央空调系统,三层楼高,夏天送冷风时,底层效果最好,越往上越差是怎么回事
2楼
是什么空系统呢?风管送风的话很大可能是风量调节阀没有调好,水系统就是水量调节阀没调好,或水泵和风机的压头不够大!
回复
3楼
对 首先要看看有没有风 当然你的冷冻机房应该是做在下面的吧 查查你的水泵吧 以及上面两层的阀门
回复
4楼
三层楼不大可能用冷水机组吧
回复
5楼
基本同意二楼的观点,关键是水系统是否正常保证上面所需的水流量。
回复
6楼
兄弟你这个系统的水系统是采用的同程还是异程???还有就是水泵压头够不够啊???
回复
7楼
谢谢各位前辈不吝赐教,这是一个用冷水机组带的水系统,各楼层的阀门均已开,不过有种现象就是水泵进出口压力相差太大,小弟感觉是不是管径太细呀!
回复
8楼
我觉得是不是负荷选择有问题。顶层的话负荷是不是应该大些。还有可能就是水流速度快了些。
回复
9楼
不是负荷没有计算好,就是水力计算没搞好
回复
10楼
是水泵的扬程不够或风机的压头不够,不能克服最不利环路,是末端得不到冷量!
回复
11楼
如果水系统没什么问题的话,可能跟管径有关,我有个工程就是的,有一部分水管管径太小了点,一直制冷效果都不好。
回复