车间内接地
klj
klj Lv.6
2007年09月18日 17:40:35
来自于防雷减灾
只看楼主

我在生产车间内沿墙明敷一圈扁钢,做为室内接地干线。如此做法是否多余?

我在生产车间内沿墙明敷一圈扁钢,做为室内接地干线。如此做法是否多余?
免费打赏
大胡子
2007年09月18日 19:00:02
2楼
浪费啊,一般防爆车间才做的。
回复
ten0592
2007年09月18日 22:42:32
3楼
生产车间内是什么设备?
回复
klj
2007年09月19日 09:20:12
4楼
车间内是一些切割设备。切割一些石材。
回复

相关推荐

APP内打开