我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。
大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。
上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。
12楼
第一,施工缝都有专门的处理方式,谈不上施工缝多就一定不好,只是因为经常没有办法做完善的处理。
第二,烂根和错台主要是混凝土振捣和模板安装的问题,是不是一起浇筑并非主因。
回复
13楼
具体看情况!!~~~~
回复
14楼
个人认为整体浇筑整体性更好,但是更考验施工的质量,特别是支撑的难度!
回复
15楼
同意14楼的看法,正常情况下普遍做法是先浇筑竖向构件,留施工缝,最后再梁板一起整浇,其中有时候考虑的是梁板砼强度等级可能与竖向构件不同,另外个人觉得留置施工缝分前后浇筑也有一定好处,那就是竖向构件施工质量不过关或出现瑕疵时可以采取补救措施,减少浪费,梁板与竖向构件整浇,如果竖向构件出问题的话,可能会比较麻烦,就如同楼主所说拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,处理起来相对来说就比较费事了
回复
16楼
监理说的是对的,烂根是施工问题,不是顺序问题
回复
17楼
层数较低就一起浇筑了,我们设计图纸的时候一般也选用同一标号的,如果高层的话柱子至少C40,但是楼板就没必要了,这时候他们就会分开施工,层数低了,混凝土标号相差不多的情况,施工方为赶工期就用同一标号的混凝土,这很常见,借口没处理好就会有裂缝,跟分开浇筑不分开浇筑无关,如果借口没处理好,分开浇筑会增加更多裂缝
回复
18楼
过来学习一下
回复
19楼
对了 问一下施工缝的作用是啥啊求指教
回复
20楼
很好,路过学习了
回复
21楼
肯定是同时浇筑较好。可以减少施工缝,且提高施工进度。但是如遇以下情况还是分开浇筑较好:1、层高较高,且梁柱交接处钢筋很密。2、梁板与墙柱砼强度等级不一致。
回复