求助:关于楼板负筋问题
radh
radh Lv.12
2013年10月20日 00:08:09
只看楼主

本帖最后由 radh48 于 2013-10-20 00:41 编辑 框架结构商业楼,楼板厚度120mm,板底钢筋为三级钢@200,施工与设计相同;板的负弯矩钢筋设计为三级钢12@180,而实际施工的为三级钢8@200,比设计小了一倍还多,整个楼房负筋施工时都是三级钢8@200,都比设计小了很多,怎么办?楼房会不会有安全问题。请大虾们帮忙解决。急啊!

本帖最后由 radh48 于 2013-10-20 00:41 编辑

框架结构商业楼,楼板厚度120mm,板底钢筋为三级钢@200,施工与设计相同;板的负弯矩钢筋设计为 三级钢12@180,而实际施工的为三级钢 8@200,比设计小了一倍还多,整个楼房负筋施工时都是三级钢 8@200,都比设计小了很多,怎么办?楼房会不会有安全问题。请大虾们帮忙解决。急啊!
高处能胜寒
2013年10月20日 00:58:55
2楼
负筋少了这么多,支座处楼板会开裂吧。然后弯矩全部转移到正弯矩,让正弯矩增大,而底部钢筋又没有加强。我觉得还是有很大的安全隐患。
回复
无间道
2013年10月20日 06:09:49
3楼
施工单位为什么比按图施工?
回复
ho_tion
2013年10月20日 07:57:32
4楼
楼板开槽植入附加负筋吧
回复
林夕一梦
2013年10月20日 08:14:47
5楼
这钢筋偷的有点过了
回复
zl15958500236
2013年10月20日 10:25:54
6楼
安全隐患。。。
回复
tom_sun
2013年10月20日 15:27:25
7楼
楼板负筋配的挺大的,相应的板跨及其上荷载比较大,施工单位没有按图施工,安全隐患非常大!!
回复
radh
2013年10月25日 13:42:03
8楼
到底该怎么处理呢,请各位给点建议,谢谢!
回复
sxujun1980
2013年10月25日 14:50:05
9楼
加固处理吧
回复
gmj9608
2014年02月13日 13:28:02
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-20 00:58 负筋少了这么多,支座处楼板会开裂吧。然后弯矩全部转移到正弯矩,让正弯矩增大,而底部钢筋又没有加强。我 …我也这么觉得
回复

相关推荐

APP内打开