本帖最后由 radh48 于 2013-10-20 00:41 编辑 框架结构商业楼,楼板厚度120mm,板底钢筋为三级钢@200,施工与设计相同;板的负弯矩钢筋设计为三级钢12@180,而实际施工的为三级钢8@200,比设计小了一倍还多,整个楼房负筋施工时都是三级钢8@200,都比设计小了很多,怎么办?楼房会不会有安全问题。请大虾们帮忙解决。急啊!
本帖最后由 radh48 于 2013-10-20 00:41 编辑
框架结构商业楼,楼板厚度120mm,板底钢筋为三级钢@200,施工与设计相同;板的负弯矩钢筋设计为
三级钢12@180,而实际施工的为三级钢
8@200,比设计小了一倍还多,整个楼房负筋施工时都是三级钢
8@200,都比设计小了很多,怎么办?楼房会不会有安全问题。请大虾们帮忙解决。急啊!
2楼
负筋少了这么多,支座处楼板会开裂吧。然后弯矩全部转移到正弯矩,让正弯矩增大,而底部钢筋又没有加强。我觉得还是有很大的安全隐患。
回复
3楼
施工单位为什么比按图施工?
回复
4楼
楼板开槽植入附加负筋吧
回复
5楼
这钢筋偷的有点过了
回复
6楼
安全隐患。。。
回复
7楼
楼板负筋配的挺大的,相应的板跨及其上荷载比较大,施工单位没有按图施工,安全隐患非常大!!
回复
8楼
到底该怎么处理呢,请各位给点建议,谢谢!
回复
9楼
加固处理吧
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-20 00:58 负筋少了这么多,支座处楼板会开裂吧。然后弯矩全部转移到正弯矩,让正弯矩增大,而底部钢筋又没有加强。我 …我也这么觉得
回复