屋面雨水的计算问题
stilscoline
2007年09月18日 17:13:41
只看楼主

根据GB50015-2003的规定,设计雨水量的计算公式为qy=qj×ψ×Fw/10000,这里,屋面的径流系数为0.9,不考虑屋面坡度;而《建筑给水排水设计手册》给出的计算公式是qr=K1×Fw×q5/100,这里,屋面径流系数按1考虑,K1为考虑重现期为1年和屋面蓄积能力的系数(屋面坡度<2.5%的时候等于1,坡度≥2.5%的时候等于1.5~2.0),如果按这两个公式计算,同为一年重现期的雨水,雨量会相差很多;K1这个系数如何选用,如果考虑5年甚至50年重现期,K1怎么用?各位朋友做设计的时候是如何把握的?请赐教!

根据GB50015-2003的规定,设计雨水量的计算公式为qy=qj×ψ×Fw/10000,这里,屋面的径流系数为0.9,不考虑屋面坡度;而《建筑给水排水设计手册》给出的计算公式是qr=K1×Fw×q5/100,这里,屋面径流系数按1考虑,K1为考虑重现期为1年和屋面蓄积能力的系数(屋面坡度<2.5%的时候等于1,坡度≥2.5%的时候等于1.5~2.0),如果按这两个公式计算,同为一年重现期的雨水,雨量会相差很多;K1这个系数如何选用,如果考虑5年甚至50年重现期,K1怎么用?各位朋友做设计的时候是如何把握的?请赐教!
免费打赏
yekai0001
2007年09月18日 20:15:45
2楼
规范上对雨水计算的说明及解释不够,很多概念很模糊,也可能是雨水设计发展的现状吧,建议大家看看《给水排水》杂志,上面有几期对屋面雨水的研究的论文比较好,可能对你有很大的帮助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
stilscoline
2007年09月19日 16:48:40
3楼
没有其他人给个建议了么?怎么都没有人回我的帖子呢?难道没有人遇到这样的问题?
回复
hsyzzq
2007年09月19日 18:24:14
4楼
k1系数不要了,但重现期最好大些,大于4。
回复
zlwei518
2007年12月08日 19:37:33
5楼
高手解答啊!
回复

相关推荐

APP内打开