水源热泵取水量的计算,请指教!!!!
softbluesky
2013年10月19日 09:37:04
来自于专家热线
只看楼主

一个住宅小区安装水源热泵共有5栋住宅楼,高层,各楼的总冷负荷为2670kw,5栋为13350kw,按同时使用率0.7,总冷负荷为9345kw按照取水流量=(1+e)*负荷/e/1.163/7=1434m3/h,其中e=4,7为温度差那么,如果单井出水量为70m3/h,应该打21口井才够用啊请教是否有误?请大侠指点。

一个住宅小区安装水源热泵

共有5栋住宅楼,高层,各楼的总冷负荷为2670kw,5栋为13350kw,按同时使用率0.7,总冷负荷为9345kw

按照取水流量=(1+e)*负荷/e/1.163/7=1434m3/h,其中e=4,7为温度差

那么,如果单井出水量为70m3/h,

应该打21口井才够用啊


请教是否有误?请大侠指点。
免费打赏
一吟一咏
2014年01月10日 11:29:07
2楼
最大散热量=9345*(1+1/4+0.3/4)=12382.125kw 0.3是按水泵散热量 按主机功率的30%
水量=12382.125/1.163/7=1521
抽水井数=1521/70=22
还有回灌井你没算呢
其实地下水温度不是太低的话 温差可以取大点 制冷11度 制热7度 还有你的e只是单单机组的能效比还是综合的 只是机组的话有点偏低