最近没事突然想来论坛上发点东东,以下都是我个人体会,希望对大家有用! 1、PMCAD中“楼层组装”的时候,大家要注意“底标高”这个参数。比如说一栋拥有2层地下室的主楼,-1层层高3.900m,-2层层高3.700m,地下室顶板标高-1.500m,那么在楼层组装的时候,最下面一层即-2层的底标高为-9.1m。 2、PKPM计算的时候,次梁搭在主梁上,次梁宜点铰接(这个问题我以前一直坚持不能点铰接,直到最近好好思考了这个问题。网上也有关于这个问题的一些看法,比较全的是我在“百度文库”里面看到的,文章里面有朱总的意见,老庄的意见,还有广大网友的意见,
最近没事突然想来论坛上发点东东,以下都是我个人体会,希望对大家有用!
1、PMCAD中“楼层组装”的时候,大家要注意“底标高”这个参数。比如说一栋拥有2层地下室的主楼,-1层层高3.900m,-2层层高3.700m,地下室顶板标高-1.500m,那么在楼层组装的时候,最下面一层即-2层的底标高为-9.1m。
2、PKPM计算的时候,次梁搭在主梁上,次梁宜点铰接(这个问题我以前一直坚持不能点铰接,直到最近好好思考了这个问题。网上也有关于这个问题的一些看法,比较全的是我在“百度文库”里面看到的,文章里面有朱总的意见,老庄的意见,还有广大网友的意见, 网友的意见基本一致,不赞同点铰接,理由现浇结构不存在铰接;老庄与朱总基本一致,可以点铰接,具体理由需要自己好好琢磨哈。)
3、在PKPM中,遇到局部降板的地方(比如地下室的配电房,地下室顶板局部降板),梁最好不要降标高,采用梁端点铰接的办法来处理。理由是梁降标高,有时PKPM计算出来的梁配筋异常。本人吃过这个亏!
4、在结构布置的时候,建筑平面周边凹凸处或阴阳角应宜布置竖向构件。理由:从材料力学及抗震理论角度得出。
5、PKPM中小墙肢(如200X300这种,此种墙肢一般出现在平面转角处,)的配筋有时很大,大得配筋配不下,这种情况下可以不把小墙肢建到模型中去,画图的时候表达出来。 至于配筋大的理由:YJK的技术人员告诉我这是因为墙肢的稳定性算不过,采用加大钢筋来满足稳定性。我觉得此理由可信。
6、PKPM中虚梁的使用需谨慎。 PKPM的处理方式:只有你布置了梁(虚梁、次梁、框架梁),力的传递路径始终是板传给梁,梁传给柱。 有可能你只想在此处布置一道线荷载而布置了虚梁,有可能你是因为此房间为异形板而布置了一根虚梁, 而最终的力传递路径完全不是你所想得那样!(你认为虚梁不是梁,周围板的荷载也不会传给虚梁,而实际不是这样)
7、屋面板的配筋方式,有些公司为了节约钱,或者是让甲方知道你为他节约了钱,采用分离式配筋+附加温度筋的做法而不是采用双层双向完全拉通的做法,其实这种做法是很不好的! 我们要深深知道:地震时屋面板对整栋楼的套箍作用,以及平时的温度作用。
以上仅本人个人看法,如有错误之处,恳请指正!
最近身体不适,如觉得以上看法有用的童鞋,请留下“祝楼主早日康复!”