关于带有端柱的建立墙稳定性验算
山东小徐
山东小徐 Lv.14
2013年10月18日 11:36:34
只看楼主

在规范和抗震规范都没有明确的确定带有端柱的剪力墙稳定性验算公式,为了防止PKPM验算的不确定,我们要手动验算,大家来说一下对带有端柱的剪力墙你们的验算是根据什么情况来的。

在规范和抗震规范都没有明确的确定带有端柱的剪力墙稳定性验算公式,为了防止PKPM验算的不确定,我们要手动验算,大家来说一下对带有端柱的剪力墙你们的验算是根据什么情况来的。
山东小徐
2013年10月18日 11:40:16
2楼
柱边长大于等于2倍墙厚的就算
柱边长小于2倍墙厚 设端柱与不设端柱对于墙肢稳定性计算没有影响
但是有时是为了构造上设置的端柱
这样就要注意墙肢稳定性计算的问题以及lc长度的取值问题,我的感觉就是如果大于2倍就按三边支撑的取
回复
zl15958500236
2013年10月18日 12:21:41
3楼
来学习下。
回复
山东小徐
2013年10月18日 12:29:49
4楼
zl15958500236 发表于 2013-10-18 12:21 来学习下。你的看法?
回复
wwbandwxxx
2013年10月18日 16:10:08
5楼
应该按照四边支撑板吧
回复
山东小徐
2013年10月21日 10:58:08
6楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-18 16:10 应该按照四边支撑板吧如何确定是四边支撑?
回复
摇摆的鱼
2017年03月22日 19:12:19
7楼
可以参考《抗规应用与分析》(朱炳寅)关于按“柱+墙”模型输入方式的分析,一端带端柱剪力墙建议按一字型墙进行稳定验算,墙厚按端柱与墙的等效截面宽度。个人愚见,仅供参考!
回复
摇摆的鱼
2017年03月22日 19:19:45
8楼
因竖向荷载由柱和墙共同承担,故稳定验算按2边支承的一字型墙计算较合理。
回复
凌晨风羽
2017年03月22日 22:12:27
9楼
谢谢分享
回复
凌晨风羽
2017年03月28日 15:05:28
10楼
谢谢分享
回复
史弗拉
2017年11月15日 16:55:27
11楼
摇摆的鱼 发表于 2017-3-22 19:12 可以参考《抗规应用与分析》(朱炳寅)关于按“柱+墙”模型输入方式的分析,一端带端柱剪力墙建议按一字型墙进 …老哥哪一页
回复

相关推荐

APP内打开