屋顶的天沟外装修改为了干挂麻石贴面,原来的明装避雷线就很难作了,因为要明装就必须在麻石上开洞,防水不好解决,现在改为暗装,利用麻石下面的角钢支架作为避雷线,不知道行不行?麻石厚度为25mm。
屋顶的天沟外装修改为了干挂麻石贴面,原来的明装避雷线就很难作了,因为要明装就必须在麻石上开洞,防水不好解决,现在改为暗装,利用麻石下面的角钢支架作为避雷线,不知道行不行?麻石厚度为25mm。
2楼
干挂石钻孔后的防水问题是建筑施工可以解决的,这不能够成为改变避雷带的理由。
回复
3楼
麻石上钻洞有现成的做法吗?
回复
4楼
我也碰到过这样的情况,只是和你的大同小异。我的工程是这样的一种情况:一训练馆,屋面后做,是钢结构的!我做的时候钢结构根本没有开始,就好象我们做完了图,甲方要再做装修一样,我当时没有考虑到这个问题啊!结果我只是按照原先的做法,做的明装的避雷带。等到钢结构施工的时候发现问题了,他的彩钢瓦要盖住我的柱子,可是避雷带这个时候已经是做撑子了,非要穿他的彩钢瓦(如图所示意),钢结构公司不同意,说是会出现漏水的现象,其实我认为只要用胶把孔洞处封好了应该没有什么问题的!但是他们即使在加了胶的情况下还不放心,没有办法,最后我只好让建筑公司把撑子都砸了,在他们的彩钢瓦架子外侧这样做的!然后用自攻钉做完以后用电焊焊一下,以保证接触良好!
回复
5楼
失败,怎么看不清楚啊!我传一个附件吧!
回复
6楼
不看附件的话,把图片另存到机器上,用ACDsee打开看应该也可以的!
回复