本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-23 08:15 编辑 三桩承台钢筋布置解惑 一、11G101-3图集:《建筑桩基技术规范》的做法:说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。

本帖最后由 洛听雨 于 2013-10-23 08:15 编辑

三桩承台钢筋布置解惑
一、11G101-3图集:
QQ图片20131018090722.jpg

《建筑桩基技术规范》的做法:

说明:规范4.2.3.2条:柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置。矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小10,间距应满足100~200mm。对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
关键词:应按三向板带均匀配置。
解读:最外边一根钢筋满足承台保护层的要求,然后向内均匀间距布置;内心三角形截面应小于柱截面。
实际问题: 大家布置三桩承台,配筋是否考虑到,沿边开始放钢筋,按照设计间距,最后最里三根钢筋是否能在柱截面内的问题?
这个问题怎么解决呢?
于是,浙江省标准《钢筋混凝土圆桩承台标准图集》2004浙G24和《建筑桩基技术规范》JGJ94-94提供了两种截然不同的做法。
psb.jpg

这种布筋方案虽然在上皮增加了一层钢筋网片,但仍然不能改变其外皮钢筋至承台边的半个桩径之间都是素混凝土的尴尬局面。和三桩承台的计算理论“三向板带”是不相符的。

关键词:所有钢筋均需布置在桩直径范围内。

解读:内心三角形若大于柱截面,内围加筋补充;外加一层钢筋网片。


2004浙G24浙江省标准图集的做法与规范不尽相同,经查这个标准图集还是个获奖项目。所以,不管其正确与否,它必然存在了,而且许多人都在照着做,符合“存在就是合理”的逻辑;
所以,还有一种是很多院现在在用的上部布置钢筋的做法,钢筋笼的三桩承台做法。
如:理正结构工具箱的大样:
QQ图片20131021090415.jpg
三种大样看似都合理,但是最终大家偏向哪种呢?
尤其是第三种承台钢筋笼的做法,目前有没有图集给出过标准构造做法?
特此问题,各位可以探讨一下。



QQ图片20131018090722.jpg


psb.jpg


QQ图片20131021090415.jpg

免费打赏
考证的人
2013年10月24日 08:33:36
54楼
谢谢撸主分享,非常好的资料
回复
guohua19891007
2013年10月24日 08:49:30
55楼
学习了:):):):):):):)
回复
shgn869997331
2013年10月24日 13:52:51
56楼
非常有用的解释
回复
xiangrengyong
2013年10月24日 14:36:43
57楼
必须满足规范要求,如果进不了柱截面那就增加钢筋根数
回复
洛听雨
2013年10月28日 13:27:47
58楼
浙江规范,省级规范,外省能不能用呢?
回复
奔跑freedom
2013年10月28日 18:46:06
59楼
cj200321700 发表于 2013-10-21 01:23 写根数 要求里三根必须在柱内且必须均匀布置 写根数又写间距的就不好调节也不是很清楚安全,好uode的问题
回复
土木结构
2013年10月28日 19:07:11
60楼
还不得不看 鬼才看
回复
我本平凡
2013年11月27日 11:27:53
61楼
应该以国标为主,地标为辅。
回复
zhangli365
2013年11月27日 12:00:26
62楼
楼上说的很对。但是图集确实是写根数限制的。不会满布
回复
设计小兵
2013年11月27日 13:13:13
63楼
按规范三向板带配筋,但没必要强求三向板带钢筋全落在桩截面内