高层建筑楼板挠度超1/100,怎么办?
qhd1965
qhd1965 Lv.7
2013年10月18日 08:28:48
只看楼主

本帖最后由 qhd1965 于 2013-10-18 08:36 编辑 30层住宅,混凝土剪力墙结构,开间10米,楼板中间比四周低10cm左右,怎么办?注: 1,毛坯房,还没铺地砖呢; 2,2栋楼全如此。安全吗?还会再下沉吗?

本帖最后由 qhd1965 于 2013-10-18 08:36 编辑

30层住宅,混凝土剪力墙结构,开间10米,楼板中间比四周低10cm左右,怎么办?

注:
1,毛坯房,还没铺地砖呢;
2,2栋楼全如此。

安全吗?
还会再下沉吗?
免费打赏
cadxzhou
2013年10月18日 10:11:16
2楼
首先要找出挠度大的原因,才好做进一步的分析。估计有两种可能:1. 板跨太大,是设计原因。如果是这个原因,随时间的推移,挠度还会继续变大;2. 是塌模造成的,是施工原因。如果是这个原因,后续增加的挠度就不会太大。
回复
tlwww
2013年10月18日 13:35:24
3楼
帮楼主顶一下,这个要是设计的问题就牛逼了,装修肯定不用再想了,直接加固吧,要是施工支模板的问题倒还好说,不用怕,最好让设计复核一下
回复
xiewenaaa874632
2013年10月18日 15:03:58
4楼
曾经做过一个项目(三栋18层的剪力墙住宅),一块大板5.7mx7m(四周全为固定端)、C30、HRB400级钢筋、150mm厚。
主体完成后有45块楼板板中出现贯通缝且板中沉降达到目视可以感觉到的地步。施工方老板指责是设计问题(说我板底钢筋配小了,板底我用的8,间距150,支座负筋用的12,间距150),最后找来第三方进行验算,结果我设计没有问题(不过板底配筋的确有些太经济了,比较贴近计算值了)。
最后结论:裂缝是施工养护问题,塌落是施工方忘记起拱且板厚做薄了(砸开九块楼板,平均厚度不到130mm)。
建议楼主先自己验算一下是否是自己的问题,若不是,可从施工养护、起拱等方面查找原因。
回复
wwbandwxxx
2013年10月18日 15:46:14
5楼
这种肯定有问题的,如果挠度这么大了,裂缝应该也出来了。安全性不好说,但是使用功能已经受到大大的影响了。
回复
duanaihuihui
2013年10月18日 15:58:58
6楼
感觉安全性是不能通过了,需要找原因了
回复

相关推荐

APP内打开