请教大家 高压电流互感器
何武
何武 Lv.7
2013年10月17日 17:44:54
只看楼主

请教大家 高压电流互感器75/5,一次电流只有4至5A二有电流吗?

请教大家 高压电流互感器75/5,一次电流只有4至5A二有电流吗?
免费打赏
何武
2013年10月17日 17:46:08
2楼
二次能感应到电流吗
回复
自控
2013年10月17日 19:34:59
3楼
应该有感应电流的啊,只不过比较小罢了!
回复
shiyanchangdzy
2013年10月17日 19:47:31
4楼
用一次电流除变比就是二次电流
回复
2013年10月17日 20:14:58
5楼
一次电流不大,用不着75/5的互感器
回复
lxr127
2013年10月17日 20:33:40
6楼
你说的电流范围处于额定电流5%以上,所以是有显示的,也是成比例的显示的。:(
回复
mulinchufeng
2013年10月18日 11:06:03
7楼
显示的话看精确度吧
回复
lingxuct
2013年10月18日 15:46:53
8楼
80多KVA,这么小的是什么设备?

5/(75/5)=1/3A电流,还好,综保能检测0.1A以上的电流,0.1A以下就无能为力了。
回复
taxuexue
2013年10月18日 16:12:29
9楼
这么小的设备,为什么用75/5的
回复
何武
2013年10月18日 22:59:17
10楼
匿名者 发表于 2013-10-17 20:14 一次电流不大,用不着75/5的互感器变压器空载时的电流
回复
何武
2013年10月18日 23:00:46
11楼
630KVA的变压器 空载电流
回复

相关推荐

APP内打开