lezycj Lv.8
2013年10月17日 17:01:59
只看楼主

石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换,部分泵100kW左右,380V供电,末端做双电源切换的话不是很好做。规范是否有具体要求?如果有的话是在哪本规范上?各位对这种情况是怎么处理的。

石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换,部分泵100kW左右,380V供电,末端做双电源切换的话不是很好做。规范是否有具体要求?如果有的话是在哪本规范上?各位对这种情况是怎么处理的。
lingxuct
2013年10月17日 17:07:34
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-17 17:09 编辑

石化企业内的消防水泵是6泵3用3备或8泵5用3备,泵是直接从配电柜供电,没有双电源切换。

消防泵配电系统是二路高压(二台变压器)+应急柴油发电机

水泵有稳高压系统(长期在运行中)和低压消防水泵(根据压力和流量调整泵的运行台数)。
回复
阿米尔汗
2013年10月17日 17:11:06
3楼
变电所直接引来,供配电设计规范,第7.0.5条。
回复
2013年10月17日 17:23:37
4楼
是的。是全部消防电源都要采取的措施。祝您早日解除烦恼,开心快乐,健康积极地学习、工作、生活!