12楼
提前湿水,喷浆,挂好网,甩底浆
回复
13楼
sxc772504079 发表于 2013-10-23 21:40 提前湿水,喷浆,挂好网,甩底浆把基层清理干净,提前1或2天浇水喷界面剂,挂网布,做两边粉刷,养护,是不会空鼓的。
回复
14楼
粉刷是个通病
我认为最重要首先是甩浆处理时,甩浆一定要有棱角,不能圆润,就是说要毛糙,这个是增加与砂浆粘接面的,,,
有人说挂网,这个大家是不是可以展开一下,为了防止空鼓这个网是挂在抹灰层的哪个深度好???
比如说,防砼柱梁与砌块墙间的网,我认为应挂在面层下一点,特别是在外墙上,因这个主要是个温度应力,且表面不裂,里面也不会扯开,,,
那这个防空鼓(不是为了抗裂),假如说专用于防空鼓大家认为是用在哪一层好???
回复
15楼
学习了 先湿水甩浆添加纤维素后期养护
回复
16楼
yuanzhjiayou 发表于 2013-10-17 19:44 喷浆,注意沙灰的配合比,后期还要注意浇水养护感谢楼主分享
回复
17楼
感谢楼主分享
回复
18楼
墙面采用界面剂处理或钢丝网结合。
回复
19楼
yuping139667354 发表于 2013-10-18 21:35 有没有挂钢丝网的图片啊,求传4839018此附件是word文件,有十几张图片,全部是施工现场拍的,各个部位的挂钢丝网,喷浆。
回复
20楼
用801胶素灰刷一遍再抹灰
回复
21楼
喷浆效果较好,但要注重喷前浇水和后期养护。
回复