我公司所用10KV真空断路器,800A,发生爆炸事故。图片如下:

我公司所用10KV真空断路器,800A,发生爆炸事故。
图片如下:



IMG_8038.jpg


IMG_8042.jpg


IMG_8043.jpg


IMG_8045.jpg


IMG_8046.jpg


IMG_8036.jpg

免费打赏
tumu147852
2013年10月17日 10:06:01
2楼
请求高手分析原因
回复
yaoguizhong213
2013年10月17日 14:09:40
3楼
单相接地或者单相触头接触不良,长时间发热所致。
回复
青花那个瓷
2013年10月17日 15:21:21
4楼
看着似乎是真空泡爆炸了吧,请问是在分合闸操作过程中出的事故吗?
回复
tumu147852
2013年10月18日 09:23:11
5楼
hb0430 发表于 2013-10-17 15:21 看着似乎是真空泡爆炸了吧,请问是在分合闸操作过程中出的事故吗?不是 正常运行条件下,而且负荷不高,现场环境也好,无水或者大的灰尘从报警到上级故障跳停 大概有5分钟时间
回复
tumu147852
2013年10月18日 09:44:06
6楼
另外:800的开关,触头的铜片一共12组24个,这个有没有问题?
回复
青花那个瓷
2013年10月18日 13:29:01
7楼
tumu147852 发表于 2013-10-18 09:44 另外:800的开关,触头的铜片一共12组24个,这个有没有问题?这个应不是问题,还是怀疑这一相的真空泡,是否真空泄露造成爆炸,或者动触臂的绝缘破坏,造成接地短路……爆炸后,这一相的真空泡还完整吗?
回复
dwtynisse
2013年10月18日 14:09:42
8楼
学习了,还真没见过
回复
tumu147852
2013年10月24日 16:42:00
9楼
hb0430 发表于 2013-10-18 13:29 这个应不是问题,还是怀疑这一相的真空泡,是否真空泄露造成爆炸,或者动触臂的绝缘破坏,造成接地短路… …真空泡完整,上触头臂基本烧焦了
回复
青花那个瓷
2013年10月25日 09:53:30
10楼
:Q想不出原因了。
回复
anhuidiangong
2013年10月25日 15:38:57
11楼
很明显,是真空灭弧室的问题。
1、真空灭弧室真空度下降或漏气
2、真空灭弧室的开断能力与标定不符,比如31.5KA的实际用的是25的或20KA的。
3、跟梅花触头一点关系没有,梅花触头看上去都是完好。
请断路器厂家提供真空灭弧室原始数据,我怀疑他们用的是国产劣质真空灭弧室。
回复