制冷,怎么算风机盘管的供水温度??需要什么条件???
制冷,怎么算风机盘管的供水温度??需要什么条件???
2楼
应提供风机的出风温度,出风温度一般比盘管内的进水温度高3度左右,这样就可得知盘管内的进水(供水)温度了。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-16 18:06 应提供风机的出风温度,出风温度一般比盘管内的进水温度高3度左右,这样就可得知盘管内的进水(供水)温度了 …没有公式做推算嘛?
回复
4楼
不是很懂,先帮楼主顶一下。
回复
5楼
wwodemingzi2013 发表于 2013-10-17 08:28 没有公式做推算嘛?什么已知数据都没有,初始和终端温度一个都没有。出风温度-3度=盘管内的进水温度。
回复
6楼
舒适性空调一般用的7~12度,然后风量确定送风温度,如果是工艺空调,这个让厂家模拟,不知道你搞这个干嘛
回复
7楼
版主,6~9度供水温度低,冷机效率低,而且温差小,属于小温差大流量的系统,舒适性空调用这个,节能审查都不一定过去。
回复
8楼
我单位急需广东空调制冷职称 ,要求:大专以上,10年以上工龄,没挂在其他单位的,专业对口
做为暖通空调专业负责人,中型以上设计项目2个
请致电:027-51338649 QQ:2833669526 周
回复
9楼
不是通常都是7/12的么?
回复
10楼
风机盘管的制冷量与风机盘管的进水温度(一般7-9度)、表冷器进出水量、风机盘管的表冷器传热系数、风机盘管的风量有关。
回复