我准备在贴强的四角做H型钢柱子,中间梁上做化学锚栓、吊杆拉住楼面。楼面底下铺一层4mm钢板,再铺木板消声。梁上做化学锚栓的位置,梁底黏钢板,局部加强。柱脚方案:1.直接在一层地坪上起钢柱,化学锚栓锚固 2.刨开地坪,在柱脚处做45cm的混凝土墩子,作为基础。请大家指点指点~~~
我准备在贴强的四角做H型钢柱子,中间梁上做化学锚栓、吊杆拉住楼面。楼面底下铺一层4mm钢板,再铺木板消声。
梁上做化学锚栓的位置,梁底黏钢板,局部加强。
柱脚方案:1.直接在一层地坪上起钢柱,化学锚栓锚固
2.刨开地坪,在柱脚处做45cm的混凝土墩子,作为基础。
请大家指点指点~~~
12楼
还是自己顶一下吧~~~~~~
回复
14楼
tcnfy 发表于 2013-10-18 12:32 赞土木币求意见啊 哥们~~~
回复
15楼
看看再说啊
回复
16楼
本帖最后由 yanfengshu 于 2013-10-18 14:35 编辑
我觉得第二种方法最稳妥,但应该电影院不希望这样做吧?第一种方法的话可能有点冒险,毕竟当初设计时应该没有考虑那么大的荷载,特别是那么集中;第三种方法应该是最合理的,但成本应该也是最高的;我觉得这些人群聚集的公共区域,一定要考虑安全,毕竟出现质量事故后果很严重。业余意见···欢迎大师们指点····:P
补充:做吊杆时应该考虑包梁。
回复
17楼
荷载不大,不用你说得那么复杂,只要吊杆满足,优先考虑吊杆。
回复
18楼
路过,学习一下……………………
回复
19楼
你这个不是一般的复杂啊
回复
20楼
用悬挂吊杆的方法未尝不可,植筋或是化学锚栓计算通过后,实配数量要多于计算数量。力学模型一定要建立,不要拍脑袋,电影院不是拍脑袋的地方。你拍脑袋别人就可能掉脑袋。
回复
21楼
正在做类似的电影院。学习了。
回复
22楼
看到现实才好
回复