请教一个结构图的问题(附上图纸及现场照片)
engansonchen
2013年10月15日 22:12:04
来自于建筑施工
只看楼主

承台的大样是CT500,图纸显示水平方向的是箍筋,但是现场的做法更像是腰筋加弯钩,是否与图纸愿意不一样?不过我个人见解是对于承台钢筋这种做法影响不大吧?请大师指点

承台的大样是CT500,图纸显示水平方向的是箍筋,但是现场的做法更像是腰筋加弯钩,是否与图纸愿意不一样?不过我个人见解是对于承台钢筋这种做法影响不大吧?请大师指点

IMG_20131015_162448.jpg


IMG_20131015_103233.jpg

免费打赏
wolfzf
2013年10月16日 09:59:23
3楼
你那设计院给的图纸与众不同,应该是腰筋,6根12的3三级钢,但是它那括号里的箍筋不知道想要表达什么,也许你该去问问设计院是不是平面注写问题
回复
engansonchen
2013年10月16日 17:33:07
4楼
wolfzf 发表于 2013-10-16 09:59 你那设计院给的图纸与众不同,应该是腰筋,6根12的3三级钢,但是它那括号里的箍筋不知道想要表达什么,也许 …这个箍筋表示是不是代表直接用一条只有一个开口的钢筋呢?
回复
wolfzf
2013年10月21日 09:52:08
5楼
engansonchen 发表于 2013-10-16 17:33 这个箍筋表示是不是代表直接用一条只有一个开口的钢筋呢?你的意思是开口箍(U形筋),不用于承台,如果开口箍在你的结构设计图纸里有的构件会用,设计院在钢筋配筋结构图会给你的,你们那的钢筋工这样绑扎对,主要是给形成一个钢筋笼就行了,每个设计院都有每个设计院的习惯制图方式,但是你们的图CT1-500配筋图表达方式我还没见过,不过多谢你上传,大家一起研究
回复
wolfzf
2013年10月21日 09:54:38
6楼
engansonchen 发表于 2013-10-16 17:33 这个箍筋表示是不是代表直接用一条只有一个开口的钢筋呢?你的意思是开口箍(U形筋),不用于承台,如果开口箍在你的结构设计图纸里有的构件会用,设计院在钢筋配筋结构图会给你的,你们那的钢筋工这样绑扎对,主要是给形成一个钢筋笼就行了,每个设计院都有每个设计院的习惯制图方式,但是你们的图CT1-500配筋图平面表达方式我还没见过,不过多谢你上传,大家一起研究
回复

相关推荐