关于发电机短路试验的问题
userofwangyi
2013年10月15日 19:18:28
来自于电站工程
只看楼主

求助各位大神: 发电机启动期间,短路试验录制短路曲线时,有几个疑问,请各大神指教。1、升到的最高电流是多少啊,是额定电流还是要与出厂型式试验一致;2、有没有相关的标准规定呢?3、其它电厂都是怎么做的呢?谢谢啦。

求助各位大神:
发电机启动期间,短路试验录制短路曲线时,有几个疑问,请各大神指教。
1、升到的最高电流是多少啊,是额定电流还是要与出厂型式试验一致;
2、有没有相关的标准规定呢?
3、其它电厂都是怎么做的呢?

谢谢啦。
免费打赏
userofwangyi
2013年10月16日 21:02:08
3楼
yaoguizhong213 发表于 2013-10-16 14:55 给你个短路试验的方法吧,一般是做到额定电流,厂家有要求另说。19 发变组短路试验多谢啦。奇怪,怎么回复少于10字还不让回呢。
回复
chengzcb
2013年10月18日 10:56:05
4楼
升到发电机的额定电流。
回复
niziqian007
2014年04月15日 12:52:15
5楼
发电机做短路试验的主要目的:1、检查发电机转子是否存在匝间短路;2、继电保护的要求,更换保护装置或回路有改动需要检查相位时。新的预防性规程中要求只在更换绕组或必要时进行此项试验,因此,针对根换绕组后的短路试验要求做到额定电流,针对检查保护相量时只需做到稳定检测二次相量即可,无需升到额定。