电流互感器B相接地的原因及原理
banqiao14
banqiao14 Lv.6
2013年10月15日 16:29:04
只看楼主

如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,

如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,

4BJ7K)NV3LURQPWQ_$`7.jpg

免费打赏
fishbone_l
2013年10月15日 17:30:23
2楼
因为你的电度表是3相3线两元件的,所以只能接进A,C相电流。B相只能接地了(因为电流互感器二次侧不能开路)。所以你没必要装3个CT,除非在B相上串个电流表读一下电流值。
回复
ssqqugamd
2013年10月15日 18:11:28
3楼
沙发讲的很正确。
回复
自控
2013年10月15日 19:50:05
4楼
沙发说的是对的,但不知为什么不把这个B相电流互感器省掉呢?
回复
jh134767
2013年10月29日 18:21:46
5楼
电流互感器二次侧不能开路,短接起来,防止二次侧感应出高电压!