一工地梁板钢筋的完成面图片,请大家指出问题
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年10月14日 20:00:11
来自于建筑施工
只看楼主

发几张刚在我这边一个工地上的梁板钢筋的完成面图片,没发现优点。请大家共同指出其缺点,并简要针对各缺陷指出其不利影响,以便共同学习。 本人抛砖引玉,先指出几个: 1、板钢筋垫块还采用传统的水泥垫块,间距似乎较稀,不能很好的起到保护层的作用; 2、板负筋基本看不到有效的支撑措施,浇筑砼时施工人员会将其踩下,从而起不到板负筋的受力效果; 3、双层钢筋同样也没看到有效支撑,危害同上

发几张刚在我这边一个工地上的梁板钢筋的完成面图片,没发现优点。请大家共同指出其缺点,并简要针对各缺陷指出其不利影响,以便共同学习。
本人抛砖引玉,先指出几个:
1、板钢筋垫块还采用传统的水泥垫块,间距似乎较稀,不能很好的起到保护层的作用;
2、板负筋基本看不到有效的支撑措施,浇筑砼时施工人员会将其踩下,从而起不到板负筋的受力效果;
3、双层钢筋同样也没看到有效支撑,危害同上
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
來兮
2013年10月14日 20:51:02
2楼
补充楼主
1. 钢筋间距混乱
2. 梁纵筋排布不规矩
3. 重复楼主的话,马登严重不足,在我这绝对让他们停工整顿,添加马登。
4. 水电管排列密集,两管间距不得小于2公分,实在无法调整需要增加加强筋,上图无加强。
5. 附加筋弯锚还带上翘的。。
6. 分辨率问题看不到绑扎情况,估计好不到哪去,腰筋有没有满扎?
7. 施工用电需要规范管理,在直接放在钢筋上的情况下要检查是否有破口之类的隐患。
回复
xsmswfc
2013年10月14日 21:53:24
3楼
來兮 发表于 2013-10-14 20:51 补充楼主1. 钢筋间距混乱2. 梁纵筋排布不规矩为防止负筋被踩踏下去,要求搭设浇灌道再进行混凝土浇筑!
回复
qq407484527
2013年10月15日 21:38:22
6楼
哈哈,看来你们工地的工价低
回复
leao1225
2013年10月17日 11:45:45
11楼
这就是一很好的反面教材
回复
欢聚一堂
2013年10月17日 12:20:24
12楼
补充一点:泵管支撑部规范,即使用轮胎做马凳,但是不应该放在板上,应该放在梁上。
回复
雨落凡尘
2013年10月17日 13:18:51
13楼
管质量和监理那 都不管哪
回复
reehzz
2013年10月17日 14:43:32
14楼
板上开洞超过300好像没看到洞边加筋,垃圾好像没清干净,部分模板过旧,没把旧的水泥浆产走,浇筑前将模板淋湿会好点。
回复
xiongbinbin001
2013年10月17日 14:56:48
15楼
脏,乱,差。管理不到位。安全问题比较严重
回复
送辣条了
2013年10月17日 15:18:17
16楼
还可以啦,不是非常的乱。如果严格一点的话,就是要配一个工人,遍浇筑混凝土边把踩下的负筋拉上来。
回复
gu2633808
2013年10月17日 15:24:36
17楼
强悍啊,学习了
回复

相关推荐