PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?在软件中人为折减连梁刚度后是不是连梁分担的弯矩变小了?但为什么中梁刚度放大,那这样就增大了中梁的配筋了吗?中梁与楼板相连刚度是增大的,楼板对中梁有利作用,那么应该是减少中梁的配筋才对啊。求大师指点。。。。。????????????
PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?在软件中人为折减连梁刚度后是不是连梁分担的弯矩变小了?但为什么中梁刚度放大,那这样就增大了中梁的配筋了吗?中梁与楼板相连刚度是增大的,楼板对中梁有利作用,那么应该是减少中梁的配筋才对啊。求大师指点。。。。。????????????
12楼
pkpm中satwe中《连梁刚度折减系数》和《中梁刚度放大系数》两个参数。连梁刚度折减是为了减少连梁的承载能力,当大震时,连梁断开可以保护剪力墙。那就可以这样理解,当构件的刚度减少时,构件的承载力变小,即配筋量减少。中梁刚度放大系数则增强中梁的刚度(因为板对梁的刚度起到增强作用因此增大中梁刚度 ),这样也就意味着梁的配筋增大了。但是按实际情况理解,板对梁的刚度起到增强作用,那应该是减少配筋量才对啊,因为软件没有考虑板对梁的刚度贡献,但实际情况板对梁的刚度贡献是存在的,因此应该是减少梁的配筋才对啊,因为板对梁的承载力起到了增强作用。这样说来《连梁刚度折减系数》和《中梁刚度放大系数》这两个参数不就矛盾了吗?我认为应该对中梁的刚度进行折减才对啊。请大师指点????????
回复
13楼
连梁刚度折减,牺牲连梁来耗能,钢筋配筋减少;中梁刚度放大,分配的内力增加,但截面从矩形变为t形,钢筋配筋减少点!
回复
14楼
连梁刚度折减,牺牲连梁来耗能,钢筋配筋减少;中梁刚度放大,分配的内力增加,但截面从矩形变为t形,钢筋配筋减少点!
回复
15楼
中梁刚度放大系数的结果是包括板翼缘T梁配筋,一部分配筋要分给板的,而实际情况是都放在梁内,结果梁配筋增大,强柱弱梁就更难实现。
回复
16楼
qinnengbuzhuo12 发表于 2013-10-15 22:59 pkpm中satwe中《连梁刚度折减系数》和《中梁刚度放大系数》两个参数。连梁刚度折减是为了减少连梁的承载能力 …看来你有两个概念搞混了,就是刚度和强度是不同的,中梁因为有楼板的作用,刚度会放大,而刚度主要是影响力矩分配,一份力矩传给多个构件的时候,会更多地传给刚度大的构件。而中梁因为楼板的作用,强度也是有增强的,所以配筋应减小。实际操作的时候考虑了刚度放大带来更大弯矩的不利影响,然后不考虑楼板做用带来更高强度的有力作用,而将其作为一种安全储备,属于偏安全的设计方式。
回复
17楼
来学习的!!!!!!!!!!
回复
18楼
qinhaojun 发表于 2013-10-14 20:21 剪力墙结构中人为减小连梁刚度的原因是如果不减小,连梁会起到传递梁端剪力墙的力的作用,基本上都是受力过 …感觉分析的很对。
回复
19楼
框架梁柱节点梁柱弯矩按相对刚度分配,配筋按分配的弯矩配,对于梁配筋应含有效板宽范围的板中钢筋,这部分配筋量与梁配筋之比越15%左右,可见梁中的配筋不一定会增大。
回复
20楼
那是肯定的啊
回复
21楼
真心感谢楼主提出好的问题,希望大家共同进步
回复