PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?
qinnengbuzhuo120
2013年10月14日 19:12:45
只看楼主

PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?在软件中人为折减连梁刚度后是不是连梁分担的弯矩变小了?但为什么中梁刚度放大,那这样就增大了中梁的配筋了吗?中梁与楼板相连刚度是增大的,楼板对中梁有利作用,那么应该是减少中梁的配筋才对啊。求大师指点。。。。。????????????

PKPM中连梁刚度折减之后连梁的配筋是减少了吗?在软件中人为折减连梁刚度后是不是连梁分担的弯矩变小了?但为什么中梁刚度放大,那这样就增大了中梁的配筋了吗?中梁与楼板相连刚度是增大的,楼板对中梁有利作用,那么应该是减少中梁的配筋才对啊。求大师指点。。。。。????????????
免费打赏
朝仓丨灬七濑
2013年10月14日 20:04:10
2楼
觉得两者主要的受力性质不同
回复
qinhaojun
2013年10月14日 20:21:18
3楼
剪力墙结构中人为减小连梁刚度的原因是如果不减小,连梁会起到传递梁端剪力墙的力的作用,基本上都是受力过大超筋,减小后既是允许它在地震中率先开裂,也一定程度上起到了保险丝的作用。至于中梁没懂你的中梁是什么意思……是指什么地方的梁?
回复
tontongba
2013年10月14日 22:04:55
4楼
考虑楼板对梁刚度的贡献,减小的是梁的支座配筋,边梁或者中梁都是一样的,不同的是边梁和中梁楼板对梁的贡献前者小后者大
回复
qinnengbuzhuo120
2013年10月14日 22:23:57
5楼
我主要想问刚度与配筋的关系,是不是刚度大配筋多,还是刚度大配筋少啊。就拿连梁说吧,对连梁的刚度进行折减则连梁受力性能会减低,则连梁先于剪力墙破坏。那也就是说折减刚度后,连梁的配筋就减少了。对吗?
回复
土木结构
2013年10月14日 23:26:21
6楼
楼主表达不清楚啊
回复
滴水如桑
2013年10月14日 23:56:49
7楼
qinnengbuzhuo12 发表于 2013-10-14 22:23 我主要想问刚度与配筋的关系,是不是刚度大配筋多,还是刚度大配筋少啊。就拿连梁说吧,对连梁的刚度进行折 …梁刚度大,抗弯能力强,是让它分配弯矩的时候分的更多,也就是放大配筋。刚度折减,那就是降低配筋。
回复
lxy20080432
2013年10月15日 16:07:25
8楼
滴水如桑 发表于 2013-10-14 23:56 梁刚度大,抗弯能力强,是让它分配弯矩的时候分的更多,也就是放大配筋。刚度折减,那就是降低配筋。个人认为梁个刚度与配筋没有多大关系,主要与截面尺寸以及砼等级有关,梁的刚度增大,按弯矩分配来说,是认为加强其配筋
回复
duanaihuihui
2013年10月15日 16:46:47
9楼
不能帮忙解答,只是为了学习一下
回复
baowen1314
2013年10月15日 17:43:21
10楼
lxy20080432 发表于 2013-10-15 16:07 个人认为梁个刚度与配筋没有多大关系,主要与截面尺寸以及砼等级有关,梁的刚度增大,按弯矩分配来说,是 …刚度大,分担的力就大!算出来的配筋就会大。。。
回复
洛听雨
2013年10月15日 19:53:51
11楼
梁刚度大,抗弯能力强,是让它分配弯矩的时候分的更多,也就是放大配筋。刚度折减,那就是降低配筋
回复