三相电机是不是最小也得用2.5平方电缆?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年10月14日 16:14:47
来自于变压器
只看楼主

有个振动给料机,2个0.75kW的电机同时运行,距配电柜20米以内,放两根YJV 4×2.5的电缆吗?用YJV 1.5的电缆合适不?谢谢!

有个振动给料机,2个0.75kW的电机同时运行,距配电柜20米以内,放两根YJV 4×2.5的电缆吗?用YJV 1.5的电缆合适不?
谢谢!

免费打赏
2013年10月14日 20:27:11
2楼
放两根YJV 4×1.5的电缆没有问题。
回复
dianqipanli
2013年10月15日 05:25:42
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-10-15 05:27 编辑

《民用建筑电气设计规范》7.4.2
固定敷设的动力和照明回路电缆和绝缘电线最小允许截面铜导体为1.5mm2,可以。
回复
xinshiji168
2013年10月15日 08:08:42
4楼
dianqipanli 发表于 2013-10-15 05:25 《民用建筑电气设计规范》7.4.2固定敷设的动力和照明回路电缆和绝缘电线最小允许截面铜导体为1.5mm2,可以 …谢谢!我在想这个振动给料机运行的时候震动较大,是否用1.5平方的电缆稍显脆弱?应该也没问题吧?
回复
yts_vv
2013年10月17日 12:31:45
5楼
电机电流小,可以的,
回复
zsphn6666
2013年10月25日 11:02:27
6楼
可以,载流量,压降负荷要求。
回复
xintgzl
2014年02月26日 22:05:15
7楼
努力学习争取成为变压器达人
回复

相关推荐