一层梁柱交接处有严重漏振怎么处理好啊
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年10月14日 15:57:46
来自于砖混结构
只看楼主

拆模发现一层梁柱交接处有严重漏振现象如下图,底层一层框架,上面6层砖混。想问这种情况怎么处理更合适,成本也不能太高,而且千万别说是把它砸咯,我怕老板会疯掉的。最好能有个处理方案,请好心人帮忙解答一下,感激不尽了!!!

拆模发现一层梁柱交接处有严重漏振现象如下图,底层一层框架,上面6层砖混。想问这种情况怎么处理更合适,成本也不能太高,而且千万别说是把它砸咯,我怕老板会疯掉的。最好能有个处理方案,请好心人帮忙解答一下,感激不尽了!!!

image_20131014155416.jpg

image_20131014155556.jpg

image_20131014155623.jpg

image_20131014155703.jpg

image_20131014155724.jpg

image_20131014155748.jpg

2013年10月15日 16:16:43
2楼
我去!头皮都发麻,最好是找专业加固机构去看看!
回复
渺若烟云
2013年10月15日 17:15:18
3楼
支模,再用细石混凝土堵上吧,但要堵密实,且封堵前要将浮渣清理干净。
回复
81号先生
2013年10月16日 09:07:04
4楼
凿开,重新用混凝土浇筑,并且用高一等级的混凝土浇筑,然后保养,检验强度
回复
gwdong
2013年10月16日 09:37:12
6楼
这施工,真是不敢恭维。
回复
chenpinghcl09
2013年10月16日 09:47:25
7楼
这个和后浇带一样的做法去处理应该没问题
回复
lgcllsf
2013年10月16日 09:48:57
8楼
用高标号微膨胀细石混凝土支模浇筑密实
回复
gzpdhd
2013年10月16日 09:56:59
9楼
凿开 重新浇筑 混凝土等级提高一级
回复
xyyang3812
2013年10月16日 10:04:18
10楼
触目惊心啊,这施工质量,凿毛,重新浇注
回复
世界world2e
2013年10月16日 10:14:10
11楼
那部分还是砸了重做吧,比较可靠
回复
56459142
2013年10月16日 11:20:47
12楼
这种是露筋现象的极致版,可以用凿毛,用高一级膨胀混凝土浇注!
回复