一层梁柱交接处有严重漏振怎么处理好啊
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年10月14日 15:57:46
来自于砖混结构
只看楼主

拆模发现一层梁柱交接处有严重漏振现象如下图,底层一层框架,上面6层砖混。想问这种情况怎么处理更合适,成本也不能太高,而且千万别说是把它砸咯,我怕老板会疯掉的。最好能有个处理方案,请好心人帮忙解答一下,感激不尽了!!!

拆模发现一层梁柱交接处有严重漏振现象如下图,底层一层框架,上面6层砖混。想问这种情况怎么处理更合适,成本也不能太高,而且千万别说是把它砸咯,我怕老板会疯掉的。最好能有个处理方案,请好心人帮忙解答一下,感激不尽了!!!

image_20131014155416.jpg

image_20131014155556.jpg

image_20131014155623.jpg

image_20131014155703.jpg

image_20131014155724.jpg

image_20131014155748.jpg

2013年10月16日 11:20:52
13楼
这种情况可以用比原砼高一个标号的细石砼灌注,外面包一圈钢板,随便招个加固公司都能做的,问题不大
回复
whf182008
2013年10月16日 11:34:03
14楼
触目惊心啊 及时采取加固措施 并注意别再出现此类问题
回复
我本平凡
2013年10月16日 12:00:25
15楼
楼上说的都差不多
回复
漂漂漂漂漂
2013年10月16日 12:26:04
16楼
这种是露筋现象的极致版,可以凿毛,用高一级膨胀混凝土浇注!
回复
cdjrs
2013年10月16日 14:49:08
17楼
先凿毛,再采用高标号微膨胀细石混凝土支模浇筑密实!如果梁筋有锈蚀,应该还要除锈处理。
回复
achinerylizer
2013年10月16日 16:32:08
18楼
yangshen0228 发表于 2013-10-16 11:20 这种情况可以用比原砼高一个标号的细石砼灌注,外面包一圈钢板,随便招个加固公司都能做的,问题不大同意你的观点 但应仔细将原来的混凝土剔凿干净 然后再行浇筑
回复
wfsong
2013年10月16日 16:37:04
19楼
看得人心寒!找个加固公司处理吧,千万别掩饰涂抹处理。
回复
reehzz
2013年10月16日 17:02:45
20楼
以前见过类似的情况,处理方法是:首先停止上部结构的施工,接着加回顶(不加回顶真的让人看到触目惊心),然后凿去浮浆清洗干净,用比原砼高一等级的细石砼加环氧压力灌注。
回复
zxadhy
2013年10月16日 17:24:40
21楼
求高人解释
回复
zxadhy
2013年10月16日 17:25:02
22楼
求高人解释
回复

相关推荐