13楼
这种情况可以用比原砼高一个标号的细石砼灌注,外面包一圈钢板,随便招个加固公司都能做的,问题不大
回复
14楼
触目惊心啊 及时采取加固措施 并注意别再出现此类问题
回复
15楼
楼上说的都差不多
回复
16楼
这种是露筋现象的极致版,可以凿毛,用高一级膨胀混凝土浇注!
回复
17楼
先凿毛,再采用高标号微膨胀细石混凝土支模浇筑密实!如果梁筋有锈蚀,应该还要除锈处理。
回复
18楼
yangshen0228 发表于 2013-10-16 11:20 这种情况可以用比原砼高一个标号的细石砼灌注,外面包一圈钢板,随便招个加固公司都能做的,问题不大同意你的观点 但应仔细将原来的混凝土剔凿干净 然后再行浇筑
回复
19楼
看得人心寒!找个加固公司处理吧,千万别掩饰涂抹处理。
回复
20楼
以前见过类似的情况,处理方法是:首先停止上部结构的施工,接着加回顶(不加回顶真的让人看到触目惊心),然后凿去浮浆清洗干净,用比原砼高一等级的细石砼加环氧压力灌注。