现浇混凝土楼梯出现空鼓会有什么不良影响吗
fionatao
fionatao Lv.4
2013年10月14日 15:23:23
只看楼主

有一个问题请教一下,工程中现浇楼梯质量非常差,楼梯踏步底端混凝土空鼓现象非常严重,应该就是粗细骨料浇捣不均应导致的,楼梯底部大部分是粗骨料,但不太清楚这种现象具体会带来什么不良影响,即使现在修补,对结构会有什么不可弥补的影响。 另外还有一个问题,C20-C50混凝土,除了在强度上有差别意外,粗骨料大小有没有什么区别,一般混凝土中的粗骨料有没有大小规范,我个人感觉我们用的混凝土骨料太大.....望前辈们指点原因....

有一个问题请教一下,工程中现浇楼梯质量非常差,楼梯踏步底端混凝土空鼓现象非常严重,应该就是粗细骨料浇捣不均应导致的,楼梯底部大部分是粗骨料,但不太清楚这种现象具体会带来什么不良影响,即使现在修补,对结构会有什么不可弥补的影响。

另外还有一个问题,C20-C50混凝土,除了在强度上有差别意外,粗骨料大小有没有什么区别,一般混凝土中的粗骨料有没有大小规范,我个人感觉我们用的混凝土骨料太大.....望前辈们指点原因....
免费打赏
shaomei4321
2013年10月14日 15:24:28
2楼
如果是振捣不到位造成的,对结构受力影响较大,应将疏松的混凝土凿除重做,如果因混凝土不均匀沉降造成的,则对构件受力影响不大,可局部修补。楼主说的情况应该是混凝土浇筑不规范,振捣不到位造成的。
回复
高处能胜寒
2013年10月14日 19:33:36
3楼
楼梯是发生地震时的逃生通道,施工时本应该严格控制质量,但是由于楼梯间踏步支模时是吊模挡板,如果过分振捣,砼会沿着斜板掉了一地。这是真的矛盾所在。
回复
ssg0531
2013年10月14日 21:48:07
4楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-14 19:33 楼梯是发生地震时的逃生通道,施工时本应该严格控制质量,但是由于楼梯间踏步支模时是吊模挡板,如果过分振 …一般情况下,C20-C50骨料粒径是一样的,只是多少的问题
回复
lxy20080432
2013年10月15日 16:11:29
5楼
个人认为是因为混凝土离析严重,存在漏震或者少震现象,可以试试用东西敲一敲,如果结实就没什么问题!
回复

相关推荐

APP内打开