请各位师傅帮忙算下
zsqajn
zsqajn Lv.6
2013年10月14日 14:34:13
只看楼主

一根120平方的铝线大概长度400米左右 能带起一个55千瓦的潜水泵 和一个22千瓦的潜水泵 还有一个三层的办公楼用电吗 办公楼一楼二楼最少四到六个中央空调三楼大概有十几个小空调

一根120平方的铝线大概长度400米左右 能带起一个55千瓦的潜水泵 和一个22千瓦的潜水泵 还有一个三层的办公楼用电吗 办公楼一楼二楼最少四到六个中央空调三楼大概有十几个小空调
免费打赏
hch1123
2013年10月14日 21:19:14
2楼
本人愚见,正常情况我觉得应该还行,就是400米的距离还是有点长,要考虑一下压降问题,可以的话,加大一个型号150平方的电缆!不知道后面的师傅们有何见解!
回复
haiyaoyao01
2013年10月15日 15:36:46
3楼
提供办公楼的用电量,才能帮你计算。
回复
hnwen
2013年10月17日 15:27:38
4楼
中央空调的功率需要暖通提资料的噢,不好估算的,挂机之类的空调倒是可以根据面积估算,你这个要把所有设备的功率列出来,负荷统计完了,再确定要多大的电缆,载流量和压降是否满足要求