某小高层住宅剪力墙结构,很多墙肢两端暗柱间墙身长仅200mm长,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方认为按照设计和标准构造做法麻烦并且浪费严重,提议取消此类墙肢两端暗柱间墙身的水平分布筋,而将两端暗柱的箍筋连通,暗柱与墙身的竖向钢筋、拉筋不变。 问了同事,同事说是行的。这种结构一般以构造配筋为主,你的暗柱与剪力墙也是如此.把暗柱与剪力墙连接后无论暗柱的配筋还是剪力墙的配筋都是不少的.无他们就相当于一个整体的暗柱形式.对于这种结构只要保证体积配箍率就行.
可我不怎么认同同事的看法,暗柱箍筋和剪力墙水平筋的作用不同,不光是配筋率的问题。
这种提议是否可行,恳请高手赐教。
2楼
箍筋连通可以,剪力墙水平分布筋不能取消,不然后果很严重。
回复
3楼
水平钢筋是抗剪用的,暗柱实际是剪力墙的一个边框,而暗柱箍筋的作用就是加强这个边框,以提高剪力墙的延性。你这墙长有点太短了,截面高厚比到4的话就该按照框架柱设计了。你这个如果按照框架柱来弄得话延性比你现在还要好,当个短柱来配吧。
这种一字型短肢剪力墙刚度弱、承载力小、延性差,平面布置的时候就该干掉。
回复
5楼
个人认为不托,你们总工是没有高清楚为什么要设置边缘构件,设置的作用。
回复
6楼
这是不同的概念。
回复
7楼
箍筋要起到箍住暗柱纵筋的作用,剪力墙水平筋起不到箍的作用,所以不能代替暗柱的箍筋。
回复
8楼
实际上你箍筋拉通了这个墙肢就是一个柱子了,没有什么不可以,这么短的墙肢(高厚比4以内)就是柱子,你可以看看其体积配筋率,满足要求就好了。
回复
9楼
高规写得很清楚,水平筋可以最多可以计入体积配箍率的30%,也就是这个箍筋不能取消。
回复
10楼
我觉着可以,箍筋拉通后就变成一个矩形柱了。如果暗柱间墙体长度较长时不妥,楼主的这么短是可以的
回复
11楼
同意板凳的看法,可以当成框架柱来做
回复
12楼
暗柱间距小 就直接合并了
回复