基础之上设地梁,必使底层柱同长。 土中能否算短柱?纵筋疑似不加强。 2013.10.12
基础之上设地梁,必使底层柱同长。
土中能否算短柱?纵筋疑似不加强。
2013.10.12
2楼
传张图大家看看,有借鉴意义。陆新征做的框架拟静力试验。
回复
3楼
土中能否算短柱?纵筋疑似不加强
都是疑问句啊,楼主应该给俺们一个明确的解答较好。。。。:Q:Q:Q:Q
回复
4楼
wuwenbohit 发表于 2013-10-14 15:14 传张图大家看看,有借鉴意义。陆新征做的框架拟静力试验。这图塑性铰是出现在短柱的上面。
回复
5楼
楼主说的这种情况我也做过很多这样的工程实例,通俗的就是拉梁设置在地坪附近,个人觉得地下可不算短柱,不过我们这里的审图机构会提的
回复
6楼
±0.000以下有土体约束,可以提高短柱抗剪能力,也使得剪力得以传递,此时应该不必按照短柱考虑。仅个人观念。
回复
7楼
都是疑问句啊?
回复
8楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-14 19:01 这图塑性铰是出现在短柱的上面。 其实我的意思是:这种短柱由于刚度远大于底层柱,近似成一种嵌固了,几乎没什么变形,上部结构早于短柱破坏,所以没什么加强的必要了。 另外对于短柱纵筋也要加强吗?我记得只是加强箍筋吧。
回复
9楼
说的有道理!
回复
10楼
楼主说的这种情况我也做过很多这样的工程实例,通俗的就是拉梁设置在地坪附近,个人觉得地下可不算短柱,不过我们这里的审图机构会提的
回复
11楼
看图里实际效果的确这样,不过审图会提,,,,
回复